Сообщение Alexandr » 28 мар 2017, 21:15

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разрешить такой вопрос: при выборе уставки КПР для АРОТ, выполненного на устройствах УПАЭ производства ООО "Прософт-Системы" стоит учитывать погрешности расчётной модели, погрешности ТТ, ТН, погрешности телеизмерений?
В учебнике Гуревича "Расчёты устойчивости и противоаварийной автоматики" написано, что погрешности ТТ, ТН и реле мощности учитываются коэффициентом 1,05-1,12, а при использовании каналов телемеханики -1,1-1,2. Но УПАЭ - микропроцессорное устройство. Если реле мощности имеет погрешность около 5%, то аналоговые датчики УПАЭ имеют погрешность 0,5%.