схема АСС

Всё об автоматике ликвидации асинхронного режима

Re: схема АСС

Сообщение evg_i_v » 13 янв 2011, 13:24

По трудностям выбора тока с Вами согласен. За время эксплуатации АСС на 220кВ были срабатывания при КЗ в сети 110кВ.
evg_i_v
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 09:24

Re: схема АСС

Сообщение ale » 13 янв 2011, 14:41

возможно реализовано не в трех-фазном исполнении, вот и отключает. при трех-фазном не отстроено только от 3-х фазного кз, да и оно то редкость. Да и по времени вроде должно отсроенно от действия основной релейной защиты. если были случай, то неплохо бы иметь регистраторы или осцилограммы, чтобы отследить процесс.
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Пред.

Вернуться в АЛАР

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron