EGOR » 11 окт 2006, 19:28
Однозначно, что нормальный режим и его параметры режима так себе общая информация. Наиболее интересен момент, когда надо отстроится либо от макимального тока по ВЛ, вызванного внешним КЗ (устроиство РЗ запускается и начинает отсчитывать время), либо от тока послеаварийного режима, то же кстати может запуститься устройство РЗ. Здесь, я думаю надо руководствоваться неким диапозоном. (...-1,20)Iном-защиты от междуфазных КЗ (МТО, дистанционная защита) не должны работать, но при этом, раз пошел отсчет времени, то работает дальнее резервирование. Второй диапозон I>1,2Iном-работают устройства автоматики ограничения перегруза оборудования. Ну, а тут своя логика и РЗ не должно работать. По этому нужно изощряться, чтобы удовлетворить релейщиков и себе не навредить. Просто рвать связи очень опасно. Одним словом вопрос этот будет всегда актуален.