СообщениеR.Victor » 28 сен 2008, 14:46

Здравствуйте,

помогите разобраться с назначением САОН:

1. Для чего используется данный тип сигнала

2. Какие комплексы ПА могут являются его источниками

3. К каким устройствам на подстанции подключается САОН после УПАСК

Пока выясняю этот вопрос "для себя", так что буду благодарен за ссылки на литературу
R.Victor
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 сен 2008, 14:37

Re: САОН

Сообщениеteddysv » 07 ноя 2008, 14:53

Моя трактовка:

1. САОН - специальная автоматика отключения нагрузки, следует рассматривать как часть устройства Автоматики предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ), реализующее управляющее воздействие (УВ) в виде централизованного отключения нагрузки (ОН). По сути это сигнал на УВ с устройства ПА, требующего не локального, а распределенного ОН, причем фиксация нарушения устойчивости и раздача УВ должна быть выявлена по ПО в одном месте - центре.

2. Инициировать УВ - САОН, может устройство ПА, фиксирующее в конечном итоге нарушение устойчивости. Их пусковыми органами, в общем случае могут являться ФОЛ, ФОДЛ, ФОТ, ФОДТ, фиксация близких и затяжных КЗ (соответсвенно устройства ПА типа АРОЛ, АРОДЛ, АРОТ, АРОДТ, АРБКЗ, АРЗКЗ, АРПМ, АРПФУ и т.д. или их комбинации как АПНУ)и многоие другие возмущения, которые приводят к нарушению устойчивости, в том числе и совметно с КПР. Наверное, нельзя определить нарушение устойчивости по ПО, фиксирующим только выход за экплуатационные пределы оборудования, как то перегрузка линий и оборудования, снижение напряжения. В этом случае уместнее говорить о локальных устроствах ПА (АОСН, АОПО) с локальными УВ, пусть и ввиде ОН.

3. Поскольку САОН эта часть устройства ПА отвечащее за реализацию УВ в виде ОН, после прихода по УПАСК сигналов ПО идентифицируемых достаточными для нарушения устойчивости, она должна выдать команды опять же по УПАСК на ОН исполнительными механизми объектов, где данные отключения происходят. Поскольку, на настоящий момент наиболее расспространен прицип "ДО" (один или два) расчета объема необходимых УВ, то в САОН (или в отдельной части устройства ПА) может быть реализовано автоматическое запоминание дозировок УВ (АЗД). Тогда САОН должна крутиться в двух циклах - а) доаварийном определения и запоминания дозировок; б) аварийном по приходу реальных ПО и идентификации нарушения устойчивости и раздачи команд УВ.





В интернете есть документ "РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ

(основные положения)

РД 34.35.113", возможно есть он и в библиотке данного сайта.

================================================

Имхо: как систематизированная, готовая к практическому "тупому по инструкциям" применению наука о ПА еще не сложилась. За это говорит и не устоявшеяся терминология (АСН - АОСН, АРЛ - АОПО и т.д), и небольшое количество инструктивно-нормативных-руководящих документов- наряду с обозначенными РУ (кстати, кто знает они действующие), вспоминаются МУ по устойчивости 2003, может еще приложение к приказу РАО №57 "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ И РЕЖИМНОЙ АВТОМАТИКИ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В ЕЭС РОССИИ", и отчасти стандарт СО по частоте, но он граничен АЧР. Что еще можно добавить? Да и у разработчиков конкретных устройств не видно системы. Или я не прав?