Ребят, я бы хотел ответить на ваши вопросы, но не могу.
Я релейщик и мне должно быть все равно... Но существует вероятность быть вовлеченным в вещи которыми мы не занимаемся отсюда и интерес, дабы представлять картину в целом.
GarPПН и регулятор блочника вещи разные.
РПНом или ПБВ называется устройство установленное в трансофрматоре(механизм), а "регулятором блочника" я обозвал "контроллер" установленный в ОПУ. или ... ? поправьте.
"Один момент, две различных блока сумели настроить на регулировку по высокой сторонеи как:)???!"
Еще никто ничего не настраивал.
"В моем понимании при переключении РПН выдача мощности изменениться на изменение потерь Q в Тр (тосеть на ерунду) и немного измениться напряжение на 110 кВ"
Разве? ... мне кажется если генераторное напряжение при переключении РПН остается постоянным, то диапазон регулирования Q при мощьной системе (стабильном напряжении на стороне 110кВ) может быть достаточно широким.
AlexЕстественно машины разного напряжения! одна 10,5 другая 11,5.
Genaограничивать уставками регулятор блочника нужно, на мой взгляд. Несмотря на то, что АРВ генератора может достигнуть своей "-" границы (как вы и написали) РПН трансформатора может сдвинуть генератор в область работы защиты от недовозбуждения и она отработает излишне. Для этого и нужны границы, меня интересующие.
Сны у Вас узконаправленные
. Первый блок находится в режиме уже 4 года и насколько мне известно нареканий со стороны эксплуатации не было. Диапозоне регулирования в первом блоке ограничен мощьностью только газовой турбины.
Раньше не было связей по пару и паровая турбина блока была 100% зависима от газовой. Теперь картина усложняется, но как я уже говорил, это еще не все поняли...
-".... Вы будете менять уставки online?"
Что вы понимаете под уставкой?. Величину Q и cos которую нужно поддерживать или границы. Величину можно менять онлайн, границы нет.
Есть возможность заложить несколько наборов границ регулирования и переключатся между ними в зависимости от режима. Так я и сделаю. Естественно для max. режимов при cos oт 0.8 до -0.98.
Наверное правильнее будет говорить о сos блока, а не о пределах Q. Сos выражает соотношение между P и Q.
Я говорил о max режимах поэтому и оперировал величинами Q.
В действительности же я границу И cos-инусом задам. Таким образом, в любом нагрузочном режиме блока граница регулятора РПН будет четко дефинированна.