требование Стандарта СО по ПАУ к каналам передачи команд ПА

Всё многообразие противоаварийной режимной автоматики, релейной защиты и прочее умное железо.

требование Стандарта СО по ПАУ к каналам передачи команд ПА

Сообщениеteddysv » 13 окт 2009, 09:05

Здравствуйте.



В Стадарте СО по ПАУ есть следующий пункт:

=======================

7.5.7. Передача команд ПА должна осуществляться по дублированным, частично – дублированным или резервированным каналам от места формирования до места реализации команд.

Дублированные каналы рекомендуется выполнять по разным трассам или с использованием различных средств передачи, исключающих возможность их выхода из действия по одной общей причине.

При наличии каналов, образованных по разным линиям электропередачи, на пункте стыковки должна организовываться трансляция или релейный переприем команд противоаварийной автоматики с минимальной задержкой.

========================

А когда какие - дублированные, частично – дублированные или резервированные - применять?

И как понимать термины "частично – дублированные" и "резервированные"



Спасибо
teddysv
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 мар 2007, 23:00

Re: требование Стандарта СО по ПАУ к каналам передачи команд ПА

СообщениеLexxa » 13 окт 2009, 12:49

Как технически возможно выполнить так и выполняетя. Дублировать и резервировать можно не только сделав 2 параллельных канала, но и выполнив кольцо и т.д. Резервирование если и выполнять то автоматическое (вроде ETL так умеет, но сам не видел). В общем смысл фразы такой что при исключении/аварии любого элемента системы передачи команд ПА эта система должна оставаться работоспособной. В нормах проектирования ФСК тоже есть подобное и в Приказе 57 РАО ЕЭС тоже (общие требования к системам ПА, РА, РЗА ....).
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: требование Стандарта СО по ПАУ к каналам передачи команд ПА

Сообщениеteddysv » 13 окт 2009, 13:09

Lexxa писал(а) Tue, 13 October 2009 13:49

Как технически возможно выполнить так и выполняетя. Дублировать и резервировать можно не только сделав 2 параллельных канала, но и выполнив кольцо и т.д. Резервирование если и выполнять то автоматическое (вроде ETL так умеет, но сам не видел). В общем смысл фразы такой что при исключении/аварии любого элемента системы передачи команд ПА эта система должна оставаться работоспособной. В нормах проектирования ФСК тоже есть подобное и в Приказе 57 РАО ЕЭС тоже (общие требования к системам ПА, РА, РЗА ....).




Спасибо!

А если основной и резервный канал выполнены по ВЧ разных фаз одной ВЛ - подпадает ли такая организация под одно из определений "дублированные, частично – дублированные или резервированные" в случае вывода в ремонт данной ВЛ?
teddysv
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 мар 2007, 23:00

Re: требование Стандарта СО по ПАУ к каналам передачи команд ПА

СообщениеLexxa » 14 окт 2009, 10:34

При выводе в ремонт ВЛ, ВЧ канал не всегда теряет работоспособность. Теряет только при заземлении ВЛ и то не всегда(хотя конечно при разрешении на вывод в ремонт и заземлении ВЛ надо учитывать возможность потрери каналов ПА, но аварийно эти каналы потеряться не могут, даже через 3 фазное КЗ должны работать).

Ну гарантировать что эти каналы являются дублированными я не могу, но у нас таких много (почти все каналы так выполнены). Кое где 2 канала по ВЧ дублируются каналом ВОЛС, кое-где выполнены кольца.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: требование Стандарта СО по ПАУ к каналам передачи команд ПА

Сообщениеteddysv » 14 окт 2009, 13:16

Спасибо
teddysv
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 мар 2007, 23:00


Вернуться в Различные автоматики и защиты ...