??одновременное отключение двух ВЛ, расположенных в общем коридоре

Всё многообразие противоаварийной режимной автоматики, релейной защиты и прочее умное железо.

Re: ??одновременное отключение двух ВЛ, расположенных в общем коридоре

Сообщениеzmiy » 09 фев 2010, 11:28

Gar писал(а) Tue, 09 February 2010 11:17

Нормируемо - две ВЛ по одной трассе 3 группа. Применять очень осторожно.


"В результате возмущения группы I"

В Группе I ничего про обрыв нет.
zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: ??одновременное отключение двух ВЛ, расположенных в общем коридоре

СообщениеGar » 09 фев 2010, 11:39

Обрыв может быть без КЗ? Обрыв это 1 группа для всех ВЛ окромя 750 - однофазное КЗ с успешным или не успешным АПВ.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: ??одновременное отключение двух ВЛ, расположенных в общем коридоре

Сообщениеzmiy » 09 фев 2010, 11:42

Gar писал(а) Tue, 09 February 2010 11:39

Обрыв может быть без КЗ? Обрыв это 1 группа для всех ВЛ окромя 750 - однофазное КЗ с успешным или не успешным АПВ.


Нет. не может... только в случае "абсолютно синхронных медоносов".

НО:

1. При завале опоры явно не однофазное КЗ будет.

2. При попадании молнии в двухцепку тоже.

zmiy
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 май 2008, 07:15

Re: ??одновременное отключение двух ВЛ, расположенных в общем коридоре

СообщениеLexxa » 09 фев 2010, 13:33

Запросто может быть, РЗ отработает до развития аварии.



Но: падение опор, прямое попадание молнии во все фазы 2-х ВЛ, падение самолетов на опоры, проезд мужика с высокими вилами под ВЛ, проплыв катера в охранной зоне, ......... - это просто не нормируемые возмущения. Они есть, но они настолько редки что савокупное сочетание вероятности их появления именно в том месте где нельзя именно в то время когда нельзя и затраты на их устранение не сопоставимы (короче пускай раз в 10-100 лет все развалится, это дешевле чем построить новую ЛЭП) ИМХО.

Но опять же если знаешь что вот в этом месте магнитная аномалия и молнии туда постоянно лупят, или постоянно мужики пьяные на кранах с поднятой стрелой гоняют или еще чего - перестраховываешься и чего нить придумываешь.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: ??одновременное отключение двух ВЛ, расположенных в общем коридоре

Сообщениеzmiy » 09 фев 2010, 14:59

Lexxa писал(а) Tue, 09 February 2010 13:33

Запросто может быть, РЗ отработает до развития аварии.



Но: падение опор, прямое попадание молнии во все фазы 2-х ВЛ, падение самолетов на опоры, проезд мужика с высокими вилами под ВЛ, проплыв катера в охранной зоне, ......... - это просто не нормируемые возмущения. Они есть, но они настолько редки что савокупное сочетание вероятности их появления именно в том месте где нельзя именно в то время когда нельзя и затраты на их устранение не сопоставимы (короче пускай раз в 10-100 лет все развалится, это дешевле чем построить новую ЛЭП) ИМХО.

Но опять же если знаешь что вот в этом месте магнитная аномалия и молнии туда постоянно лупят, или постоянно мужики пьяные на кранах с поднятой стрелой гоняют или еще чего - перестраховываешься и чего нить придумываешь.


+1