Цитата: |
1. при выборе времен срабатывания учитывать воздействия АОПО на параллельных связях (если кто спросит почему - поясню) |
при действии на отключение тоже? какой смысл?
Цитата: |
при выборе уставки по току АПП (АОПО на самое себя) можно выставить ДДТН, если это не приводит к каскаду. И мне как режимщику, плевать, если ВЛ откл не доходя до ДДТН или чуть после. Это "трудности" железа, а я не Бог. |
А если приводит к каскаду и соответственно отключению всех параллельных связей? что то изменится?
Цитата: |
АРЛ в действием на ОН - с учетом Квозвр токовых реле (0.85-0.9), т.е. на 15% выше ДДТН |
т.е уставки по току на ОН у вас больше чем на ОТКЛЮЧЕНИЕ, и таким образом у Вас при токе выше на 10 % ДДТН отключится элемент без попытки провести ОН. Таким образом ОТКЛЮЧЕНИЕ не последняя ступень, а вы говорите
Цитата: |
А про многоступенчатость: да, ОН последней (предпоследеней перед откл.) ступенью |
to YuAl
из-за того что нагрузка плавает, её все равно точно не разобьешь по процентам, утром будет одно вечером другое, и т.д. и ловить точность в 2% по току не реально, а еще нужно учитавать БОЛЬШУЮ погрешность по току. А запас все равно нужен и вполне логично что если перегруз на 5% отключить 10%. больше не меньше. А ступенчатость лучше делать по времени и использовать токовые реле с высоким Кв (микропроцессорные).