Сообщениеbraincini » 26 мар 2010, 17:56

Добрый день, искренне буду рад помощи.

Генераторы малой мощности подключаются параллельно сетям энергосистемы. Одним из видов защит - делительная защита, реагирующая на снижение частоты в районе при отколючении питающей линии от энергосистемы при дефиците мощности. Вот смотрю брошюру Шабада необходим расчет такого параметра, как инерционную постоянную вращающихся масс. Вопрос таков, если неизвестен состав двигателей (ну кроме генераторов естественно), то может есть некоторые рекомендации по выбору ее в зависимости от типа промышленного завода, потому что в одном из проектов, видел такую фразу "постоянная инерции двигателей и их механизмов принятая по рекомендациям равной 10". Может кто-то знает, какие рекомендации они имеют ввиду7
braincini
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 янв 2010, 11:00

Re: Делительная автоматика на объектах генерации малой мощности

СообщениеGar » 26 мар 2010, 20:12

В библиотеке есть книжка Гуревича.



Просто считать имхо не имеет смысла. Рекомендую дать предложение и проработать вкупе с заказчиком (генерация как я понимаю на заводе) вопросы оптимизации и повышении надежности работы нагрузки комбината.

Гуревич, Тихонов (ВНИИЭ) мастера спорта в этом.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Делительная автоматика на объектах генерации малой мощности

Сообщениеale » 27 мар 2010, 16:29

Да , гуревич как раз поможет) Можно еще в стандарте СО по АЧР посмотреть. Есть еще книга Основы автоматики энергосистем, Беркович. Там тоже есть по этому вопросу.И методичка древняя есть вроде, если найду скину.
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Делительная автоматика на объектах генерации малой мощности

СообщениеGar » 28 мар 2010, 18:18

Один момент. Все методички и т.п. сделаны для = энергетиков = как сделать надежной работу энергосистемы. Т.е. есть укрупненной представить нагрузку - то получиться укрупненно деление. Но что справедливо для крупного промышленного узла, то не работает на заводике, тем более для малоинерционной машины, с которыми наша энергетическая наука (структура ПА управления) времен совка собственной говоря не сталкивалась.

Как правило АЧР в таких случаях не успевает и спасает лишь САОН

Т.о. если генерация ведомственная, то плясать надо от производства, а там много тонкостей. Технология, ее связанность, ответственность нагрузки, выбег двигателей и т.п.

Грошь цена якобы резервной генерации которая будет отключатся в том числе просто от близлежащих КЗ с АПВ (а так оно практически и работает, кроме мест где народ в адеквате).

У буржуев для нефтехимии это стандарт - ставят аналог нашего но адаптивного САОН и автоматику каскадного запуска двигателей.



Очень советую за неболшие деньги сделать соответствующие работы.

Если есть свои мозги и желание то есть еще книжка.

Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Делительная автоматика на объектах генерации малой мощности

Сообщениеale » 29 мар 2010, 07:15

У Гуревича можно порекомендовать книгу "Особенности эл.снабжения, ориентированного на бесперебойную работу промышленного потребителя". метода более 2 мег, сюда не влезла (
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Делительная автоматика на объектах генерации малой мощности

Сообщениеale » 29 мар 2010, 07:46

скан весит много, всего 5 страничек
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00



Re: Делительная автоматика на объектах генерации малой мощности

Сообщениеbraincini » 01 апр 2010, 10:42

Прошу еще одну услугу, мне нужен момент инерции всего агрегата газопорщневого, всего одна цифра, на запрос у производителя мне прислали такую документацию (прикреплено), модет кто-то поможет все-таки найти только одну цифру нужную. Мне нужен момент инерции для расчета инерционной постоянной. Двигатель и генератор вращаются со скоростью 1500 об/мин.
braincini
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 янв 2010, 11:00

Re: Делительная автоматика на объектах генерации малой мощности

Сообщениеale » 01 апр 2010, 13:27

тут термех нужен. по габаритам расчитать эквивалентный диаметр, и потом уже маховый момент( или момент инерции) , а далее постоянну инерции. в параметрах судя по всему габаритно-массовые характеристики в 3-х плоскостях. В учебниках по термеху смотреть надо )
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00