Автоматическое управление составом включенных трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях

Всё многообразие противоаварийной режимной автоматики, релейной защиты и прочее умное железо.

Автоматическое управление составом включенных трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях

СообщениеИван » 25 апр 2010, 09:02

Задали товарищу вот такой вот диплом. я вызвался помочь с материалами. посмотрел у себя на работе - на одной подстанции в городе делали подобное. но там трансформаторы разной мощности стояли - что есть достаточно редкий случай. Может кто помочь литературой/схемами по этому вопросу ?
Иван
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 21:12

Re: Автоматическое управление составом включенных трансформаторов на двухтрансформаторных подстанция

СообщениеИван » 25 апр 2010, 09:14

речь идет о подстанциях 110/10 кВ

выдержки из моих материалов

Цитата:


1.1. Автоматизированная система управления основным энергетическим оборудованием подстанции 110 кВ «XXX» предназначена для выполнения следующих технологических функций:

- режимного управления составом работающих трансформаторов с обеспечением на-дежного АВР при аварийном отключении любого из трансформаторов, находящегося в работе;

- оптимизации уровней напряжения на шинах 10 кВ при разных режимах работы под-станции;

- автоматического управления вентиляторами обдува трансформаторов.

1.2. В абсолютном большинстве режимов экономически нецелесообразно держать вклю-ченными два трансформатора, выгоднее работать одним. Алгоритм выбора оптимального состава включенных трансформаторов описан ниже.

Работа одним трансформатором снижает надежность электроснабжения потребителей. Чтобы при его аварийном отключении не происходило их погашения, предусмотрен автоматиче-ский ввод резервного трансформатора, отключенного с высокой и низкой сторон. Для этой цели разработан специальный алгоритм автоматического ввода резервного трансформатора, который реализуется в микропроцессорном блоке управления.

На подстанции экономически целесообразно поддерживать напряжение на нижнем техни-чески допустимом уровне. При этом исключается бесполезное потребление электроэнергии, кото-рое обычно имеет место в минимальных нагрузочных режимах. От шин подстанции отходят фи-дера имеющие разную протяженность и разную нагрузку. Для определения минимального техни-чески допустимого уровня напряжения моделируется потеря напряжения в наиболее протяженных и сильно загруженных фидерах. Напряжение в наиболее удаленной точке определяется как раз-ность между напряжением на шинах и наибольшей потерей напряжения в отходящих линиях.



2.1. Подстанция «XXX» является двухтрансформаторной подстанцией, на которой установлены трансформаторы разной мощности и, следовательно, с разным уровнем потерь холо-стого хода. Для снижения потерь активной мощности в трансформаторах определяться оптималь-ный состав работающих трансформаторов.




Иван
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 21:12

Re: Автоматическое управление составом включенных трансформаторов на двухтрансформаторных подстанция

СообщениеLexxa » 26 апр 2010, 07:32

Че то все замудренно. Что именно здесь автоматичемкое? АВР? так это везде (берите любую ПС). Нарпимер у нас параллельная работа трансформаторов разрешается только на время оперативных переключений, иначе ни в жизни уставки РЗА не выберешь. Напряжение регулируется РПНами, чтобы напряжение регулировали вкл/откл трансформаторов - такого нету.

Я так понимаю вся работа сведется к выбору минимального допустимого напряжения, и проверке пропускной и перегрузочной работе трансформатора. больше тут делать вроде нечего. наверное интересней будет взять ПС на которой по загрузке нет возможности работать на одном Т, тогда можно че нить типа АОСН забабахать. Тут поболее расчетов будет.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Автоматическое управление составом включенных трансформаторов на двухтрансформаторных подстанция

СообщениеИван » 26 апр 2010, 12:02

нет. задача тут упирается в экономичность. т.е при малых нагрузках неэкономично держать в работе оба трансформатора - необходимо один отключать а секции его запитывать через секционные. некоторый экономически эффект в этом точно есть. вопрос делали ли такое реально ) у нас в местных сетях я только один пример нашел - и то не совсем показательный
Иван
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 21:12

Re: Автоматическое управление составом включенных трансформаторов на двухтрансформаторных подстанция

СообщениеCUSSER » 26 апр 2010, 12:13

bdfy писал(а) Mon, 26 April 2010 13:02
нет. задача тут упирается в экономичность. т.е при малых нагрузках неэкономично держать в работе оба трансформатора - необходимо один отключать а секции его запитывать через секционные. некоторый экономически эффект в этом точно есть. вопрос делали ли такое реально ) у нас в местных сетях я только один пример нашел - и то не совсем показательный




Для снижения потерь каждый год с апреля по октябрь, а на некоторых ПС и весь год ( в зависимости от нагрузки и значимости потребителей) отключаются вторые трансформаторы на многих ПС 110/35 кВ (после проведения расчетов разумеется).

С потрерями сегодня строго Laughing

Где необходимо выполнена автоматика включения второго тр-ра в случае отключения первого.





CUSSER
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 апр 2008, 09:02

Re: Автоматическое управление составом включенных трансформаторов на двухтрансформаторных подстанция

СообщениеGar » 26 апр 2010, 12:24

1) Можно сделать серию расчетов и определить с учетом стоимости потерь, графиков нагрузки на ХХ, КЗ и вероятности несрабатывания АВР граничную загрузку для Т. Например получится в базе 70% и с перегрузкой до 110%.

2) Задача охлаждения – модель теплового старения изоляции по ГОСТ 14209 и в цикле считать старение, возможную допустимую перегрузку и потери. Отсюда вырабатывать оптимальную структуру охладителей.

3) Почитайте как сейчас работают системы мониторинга АТ. Там есть и тепловая модель и управление охладителями.

4) Можно попытаться составить целевую функцию, просмотреть влияние параметров, откинуть не существенные и строить модель.

5) Только ГОСТ 11677 и ПТЭ четко прописывают как должны работать охладители.

6) А диплом оч. интересный, только больше тянет на дисер.



Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Автоматическое управление составом включенных трансформаторов на двухтрансформаторных подстанция

СообщениеИван » 26 апр 2010, 13:03

Цитата:
6) А диплом оч. интересный, только больше тянет на дисер.


если так подойти можно и докторскую сделать ))

вообще говоря вопрос не только и не столько как сделать - а есть ли готовые материалы по этому вопросу ? я нашел у себя на работе только одну инструкцию по той самой подстанции
Иван
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 21:12

Re: Автоматическое управление составом включенных трансформаторов на двухтрансформаторных подстанция

СообщениеGar » 26 апр 2010, 14:10

Мысля должна быть глабальна, но избирательна:)