Там вообще если к сети присмотреться - хня получается какая-то.
С ИП 2 220 кВ идет 40 МВт, а всю нагрузку покрывает певрый ИП через ВЛ 110 кВ с нагрузкой 107 МВт.
Ну что здесь тогда можно сказать. Либо вы выбрали не тот БУ, либо действительно такая нелепая сеть с ограничением по ИП 2 и 1-й и 2-й ИП где-то так обвязаны по сети.
При таком раскладе - необходимо "запуститить" СК на ИП -2 поднять на нем напряжение, а напряжение на всех остальных ПС поднимется само.
Ну и провод поменять на высокотемпературный:)).
А лучше разобраться по ИП. Там косяк. Сеть так не строится.
Скорее всего необходимо попробовать задать ИП 2- как опорный по напряжению узел.