Низкое напряжение на шинаш 110кВ

Всё многообразие противоаварийной режимной автоматики, релейной защиты и прочее умное железо.

Низкое напряжение на шинаш 110кВ

СообщениеCas8585 » 15 июн 2010, 09:32

День добрый, всем! В режимной автоманике не силен, но суть проблемы такова: в одном из расчетных аварийных режимах энергосистемы напрядение на интересующей меня подстанции падает до 89кВ вместо 110кВ. Что можете посоветовать? расчет режимов выпонен в EnergyCS режим.
Cas8585
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 10:08

Re: Низкое напряжение на шинаш 110кВ

СообщениеRomanov » 15 июн 2010, 11:32

Посоветовать можно много чего, а что нужно сделать?
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Низкое напряжение на шинаш 110кВ

СообщениеCas8585 » 16 июн 2010, 10:02

В том то и дело, что я не режимщик и не знаю что в этом случае можно сделать). Какие основные приемы?
Cas8585
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 10:08

Re: Низкое напряжение на шинаш 110кВ

СообщениеAlex » 16 июн 2010, 15:55

Cas8585 писал(а) Tue, 15 June 2010 10:32
... Что можете посоветовать?


Выложить схему сюда, мож кто посмотрит, иначе говорить много чего можно и не в тему.

Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Низкое напряжение на шинаш 110кВ

СообщениеCas8585 » 17 июн 2010, 09:16

Вот такая схема у меня! Что можно посоветовать?
Cas8585
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 10:08

Re: Низкое напряжение на шинаш 110кВ

СообщениеGar » 17 июн 2010, 10:59

Вообще 89 - не критично (если это не нефтянка). Если есть РПН - хорошо. Нет - БСК. Другого не дано.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Низкое напряжение на шинаш 110кВ

СообщениеKrutya » 17 июн 2010, 11:58

Нужно оценить допустимость работы нагрузки с полученными уровнями напряжения и при необходимости устанавливать БСК.
Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Низкое напряжение на шинаш 110кВ

СообщениеCas8585 » 17 июн 2010, 12:22

Насколько я помню Положение РПН начинается от 96 и до 133кВ. Нагрузка по 10кВ промышленная (завод). Плюс по линии 110кВ ПС БББ-ПС ЕЕЕ в этом режиме переток мощности 107,75, что больше в 1,5 раза допустимого (для данного сечения АС-120)
Cas8585
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 10:08

Re: Низкое напряжение на шинаш 110кВ

СообщениеGar » 17 июн 2010, 12:39

Там вообще если к сети присмотреться - хня получается какая-то.

С ИП 2 220 кВ идет 40 МВт, а всю нагрузку покрывает певрый ИП через ВЛ 110 кВ с нагрузкой 107 МВт.

Ну что здесь тогда можно сказать. Либо вы выбрали не тот БУ, либо действительно такая нелепая сеть с ограничением по ИП 2 и 1-й и 2-й ИП где-то так обвязаны по сети.

При таком раскладе - необходимо "запуститить" СК на ИП -2 поднять на нем напряжение, а напряжение на всех остальных ПС поднимется само.

Ну и провод поменять на высокотемпературный:)).



А лучше разобраться по ИП. Там косяк. Сеть так не строится.

Скорее всего необходимо попробовать задать ИП 2- как опорный по напряжению узел.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Низкое напряжение на шинаш 110кВ

СообщениеCas8585 » 17 июн 2010, 15:54

Я извеняюсь, может быть глупо, но что такое "ИП"?
Cas8585
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 10:08


Вернуться в Различные автоматики и защиты ...