Mett » 07 дек 2010, 09:23
Ладно,с данным вопросом понятно. Новая порция умозаключений:
1) Линия 220 кВ в которую включается ПС1 шунтирована линиями 220 и 500 кВ. Для доказательства того, что 16 МВт не приведут к перегрузке данной линии c критерием N-1 рассчитал все режимы. Перегрузки нет.
2) МЭС и оператор довольны. Экспертиза нет. Хочет увидеть, что нет перегрузки при N-2 в сети 500 кВ. Мысль очень хорошая, но как это возможно сделать, если при этом начнет работать ПА энергосистемы, разгружать сечения и пр. Устройств - очень много, разобраться с каждым можно, но для достижения моей цели нужно ли? Тем более в данный момент идет проектирование и строительство линий и ПС 500 кВ, корректировка ПА данной сети. И как к этому привязать мои скромные потребности?
Из подключения предприятия проект уже скоро будет напоминать полный отчет обо всем, вплоть до расчета вероятности приземления на ПС НЛО.((
3) Как в данной ситуации подойти. по рекомендациям выходит, что нужно N-2 но как при этом учитывать результаты работы ПА и нужно ли вообще для моей задачи данным заниматься?