АПВ кабельных ЛЭП

Всё многообразие противоаварийной режимной автоматики, релейной защиты и прочее умное железо.

АПВ кабельных ЛЭП

СообщениеLexxa » 06 сен 2010, 11:44

Всю жизнь принимал как акиому - На кабельных ЛЭП АПВ не надо.

Но в п.3.3.2. ПУЭ есть предложение

Цитата:
Вопрос о применении АПВ на кабельных линиях 110 кВ и выше должен решаться при проектировании в каждом отдельном случае с учетом конкретных условий


Пришлось задуматься.......

придумал следующее - возможно АПВ вынуждены делать если есть отпайки с короткозамыкателями и отделителями, и второй вариант - в каких нибудь навороченых маслонаполненных или газонаполненных кабелях есть возможность устранения КЗ.

Кто что думает? может кто видел документы, информационные письма и т.д. о запрете АПВ КЛ. Я лично видел только письмо АВВ о запрете повторного включения на КЗ в элегазовом РУ
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: АПВ кабельных ЛЭП

СообщениеLexxa » 13 сен 2010, 05:09

А че режимщики только у нас АПВ задают? больше никто не занимается?
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: АПВ кабельных ЛЭП

СообщениеBoris » 13 сен 2010, 07:59

Если кабельно-воздушная то ещё можно понять вот здесь тема обсуждалась

http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=39301391



Boris
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 08:33

Re: АПВ кабельных ЛЭП

СообщениеLexxa » 16 сен 2010, 05:36

Кабельно-воздушная это уже другой вопрос, хотя тоже интересный.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: АПВ кабельных ЛЭП

СообщениеMett » 19 окт 2010, 11:38

Скажите, а какой документ четко определяет необходимость использования АПВ на КЛ 10 кВ (чистая КЛ промпредприятия). Проектанты говорят - мы такую возможность предусмотрели в терминале РЗ, а уж пользоваться ей или нет - пусть решает эксплуатация. А эксплуатация тоже ведь не с потолка решит это делать. В ПУЭ четко ничего не сказано, "в ряде случаев"..
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: АПВ кабельных ЛЭП

СообщениеLexxa » 20 окт 2010, 04:30

АПВ Кабельных ЛЭП 10 кВ делать не надо, за исключением тех случаев котрые указаны в п. 3.3.2 ПУЭ.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46


Вернуться в Различные автоматики и защиты ...