В соответствие с ТЗ на выполнение проекта необходимо предусмотреть устройства автоматики ликвидации асинхронного режима в транзите ПС №1 110 кВ - ПС №6 110 кВ объединяющем две энергосистемы. Количество комплектов и места установки необходимо определить проектом. Кроме того, на СВ-110 кВ ПС №3 объединяющей эти две энергосистемы необходимо предусмотреть делительную автоматику по току. В результате переписки с ОДУ удалось выяснить, что если мы сможем обосновать расчетами возможность использования в качестве устройства выявления и ликвидации асинхронного режима в том же транзите одной делительной автоматики на СВ-110 кВ ПС №3, то можно отказаться от установки устройств АЛАР. Вопрос в следующем: кто может вообще подсказать, есть ли какая-нибудь методика по данному расчету (дать ссылочку) и какой перечень исходных данных необходим для данного расчета?

index.php?t=getfile&id=282&private=0



P.S. Возможно ли проектной организации вообще выполнить данный расчет самостоятельно, или же это по силам только режимщикам данного ОДУ?

Fiksius
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 09:43

Re: Расчет делительной автоматики

СообщениеFiksius » 10 сен 2010, 13:12

В дополнении к выше изложенному:

По книге "Расчеты устойчивости и противоаварийной автоматики в энергосистемах" Ю.Е. Гуревича, Л.Е. Либова, А.А. Окин уставка срабатывания по току делительной автоматики определяется как:

КЗАП*IРАБ.МАКС ≤ IСР ≤ IАР.МАКС/KЧ ,

где КЗАП — коэффициент запаса = 1,2-1,3;

IРАБ.МАКС — максимальный рабочий ток линии;

IАР.МАКС — максимальный ток асинхронного режима в минимальной режиме работы энергосистемы;

KЧ — коэффициент чувствительности =1,4-1,5.



К сожалению в данной книге не представлено методики расчета тока асинхронного режима. Зато в книге «Устойчивость электроэнергетических систем» Калентионок Е.В. приведен расчета данного тока:

IАР. = (ЕС - ЕГ)/ХΣ , где

ЕС , ЕГ — вектора Э.Д.С. системы и генератора;

ХΣ — суммарное реактивное сопротивление между векторами ЕС и ЕГ .



Значение тока асинхронного режима достигает максимального значения при угле между векторами равном 180 гр.



Таким образом достаточно ли будет посчитать ток срабатывания делительной автоматики и коэффициент чувствительности к асинхронному току для обоснования возможности использования делительной автоматики в качестве устройства выявления и ликвидации асинхронного режима.



Возможен ли расчет тока асинхронного режима по значениям Э.Д.С. и реактансам систем в минимальном режиме, используемых для расчета токов К.З.?
Fiksius
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 09:43

Re: Расчет делительной автоматики

СообщениеLexxa » 13 сен 2010, 04:51

делительная автоматика по току это АОПО, и выполнять его функции с помощью АЛАРа навряд ли получится. Даже если вы будете использовать прстой токовый АЛАР без счетчика циклов, которые ставили лет 20 назад.

По идее вам надо на одной из ПС 1 или 6 (надо смотреть с какой стороны по режиму лучше делится, например это ПС1)ставиь основной АЛАР который контролтрует сопротивление(1ступень ФССС, 2 ступень ФЦ) а на ПС 6 или 3 (лучше 6) ставить резервный АЛАР токовый со счетчиком циклов (ФКТ). И тогда на ПС 3 ставить АОПО. По идее можно поставить 1 комплект на ПС 3 с фуекцией АОПО и АЛАР (МКПА позволяет выполнять в одном терминале несколько функций), но если в одном комплектк объединяется несколько функций его надо резервировать.

По расчету ничего не знаю, но помоему вы приводите методику для простого токового АЛАР без выдержки времени (ТЗМ) у нас такой есть но он помоему старше меня, новые такие не ставим. За методикой расчета обратитесь в ОДУ, они уставки считают должны подсказать.