В соответствие с ТЗ на выполнение проекта необходимо предусмотреть устройства автоматики ликвидации асинхронного режима в транзите ПС №1 110 кВ - ПС №6 110 кВ объединяющем две энергосистемы. Количество комплектов и места установки необходимо определить проектом. Кроме того, на СВ-110 кВ ПС №3 объединяющей эти две энергосистемы необходимо предусмотреть делительную автоматику по току. В результате переписки с ОДУ удалось выяснить, что если мы сможем обосновать расчетами возможность использования в качестве устройства выявления и ликвидации асинхронного режима в том же транзите одной делительной автоматики на СВ-110 кВ ПС №3, то можно отказаться от установки устройств АЛАР. Вопрос в следующем: кто может вообще подсказать, есть ли какая-нибудь методика по данному расчету (дать ссылочку) и какой перечень исходных данных необходим для данного расчета?
P.S. Возможно ли проектной организации вообще выполнить данный расчет самостоятельно, или же это по силам только режимщикам данного ОДУ?