действие ПА на УРОВ и другое резервирование

Всё многообразие противоаварийной режимной автоматики, релейной защиты и прочее умное железо.

Re: действие ПА на УРОВ и другое резервирование

СообщениеKrutya » 04 мар 2011, 08:42

Lexxa писал(а) Wed, 02 March 2011 06:01
Но вот у нас есть несколько мест где реализуется ДС без какого-либо резервирования.


Да, есть такое...



Lexxa писал(а) Wed, 02 March 2011 06:01
ДС нужно в тех случаях, когда отключение перегружаемого элемента гораздо менее эффективная мера чем разрыв связи где то в другом месте


А вот здесь я что-то не понял...
Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: действие ПА на УРОВ и другое резервирование

СообщениеLexxa » 05 мар 2011, 07:58

Ну например есть транзит по которому переток всегда в одном направлении. Транзит перегружается с головы, но разорвав его с головы имеем проблеммы с напряжением. А разорвав его в конце снимаем перегруз в голове исключив транзитный переток. Вот и получается, что контролируем перегруз в голове, но отключать в голове неэффективно, и тогда посылаем команду ДС в конец транзита и там разрываем транзит.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46