Re: ГРАМ

СообщениеMett » 08 авг 2011, 06:27

WindTalker315 я все понял, спс!

Про ГРАМ зря Вы так с плеча, в долгосрочной автономке он неплохой помощник, автоматически перераспределяет мощность с астатичного блока, на остальные, чтобы частотоведущий всегда имел заданный резерв и т.д.

По п.3, я всегда думал, что при возникновении дефицита Р в ЭС, все станции осуществляют первичное регулирование частоты, т.е. загрузка блоков ГТЭС может дорасти и до максимальной, что по динамике не очень, так как при 1ф кз на ВЛ и выпали блоки!

По поводу Вашего предложения - все то, только вид с боку. Просто "локальная автоматика" которая контролирует количество блоков в работе, получает КПР по линиям с ЭС, и получает ФОЛ по линиям, в т.ч. и за 300 км (оптика и пр), уже как бы и язык не поднимается ее локальной назвать, но это мелочи.

По дефициту все зависит от первоначального небаланса и располагаемой Q, тут даже проблем больше по реактивке, потому как 80% потребителей АД 10 кВ, которые при внезапном понижении напряжения могут лавину вызвать.
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35