ale » 13 янв 2011, 13:01
тут у вас свои законы. а так все правильно: АЛАР обеспечивает ликвидацию АР с контролем определенного числа циклов асинхронного хода и длительности каждого цикла (основные, резервные и дополнительные устройства АЛАР), либо прекращение АЛАР в начальной стадии возникновения (устройства АСС - автоматика "слабая связь".
АСС она же АПАХ (АЛАР) выполненная на простейших принципах в основном сети 110 кВ, могу посоветовать обратиться к стандарту СО по ПА, ну и старая тех литература в помощь, можно в библиотеке режимов поискать, все книги по ПА. тут просто в выборе уставок могут возникнуть небольшие трудности, когда например ток ас.режима может получиться меньше тока нормального п/ав режима, когда еще по условиям длительно допустимой токовой нагрузки можно держать такой переток, такое правда редко бывает.