RF7000 » 11 ноя 2015, 15:27
Мне так видится. С использование тока трехфазного КЗ можно опеределить эквивалентное сопротивление прямой последовательности.
Z1 = Es / I(3).
Здесь Es эквивалентная фазная ЭДС системы. Если она неизвестна, то можно взять деленное на корень из трех среднее напряжение той ступени к которой приводятся токи КЗ, например, 115/sqrt(3), 230/sqrt(3), 347/sqrt(3) и т.д. кВ. Сопротивление обратной последовательности обычно принимают равным сопротивлению обратной Z1 = Z2.
Сопротивление нулевой последовательности находим из формулы
I(1) = 3I0 = 3*Es / (Z1+Z2+Z0).
Тогда
Z0 = 3*Es / I(1) - Z1 - Z2,
а так как мы приняли Z1 = Z2:
Z0 = 3*Es / I(1) - 2*Z1.