Удельные параметры линий 6-10 кВ

Раздел о работе

Удельные параметры линий 6-10 кВ

СообщениеНикита Хоменко » 16 ноя 2015, 06:23

Здравствуйте форумчане. Появился такой вопрос, есть где скачать или посмотреть табличные данные удельных параметров ВЛ 6-10 кВ? С указание активного, индуктивного сопротивления, емкостной проводимости по сечению провода. Знаю методику расчета, но из-за большого объема и ограниченности по времени не имею возможности просчитать. Вот решил облегчить себе задачку. Прощу помощи.
Никита Хоменко
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 05:50

Re: Удельные параметры линий 6-10 кВ

СообщениеWindTalker315 » 16 ноя 2015, 10:52

Именно воздушных ?
Не кабельных ?
Активное нужно брать по проводу.
Реактивное 0,4 Ом/км.
Емкостная проводимость 0.
Более точный результат дают формулы расчета через среднегеометрическое расстояние между проводами фаз.
http://studopedia.ru/2_64155_pogonnie-u ... liniy.html
Куда уж проще.
Весь мир на передовой
Аватара пользователя
WindTalker315
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 10:40

Re: Удельные параметры линий 6-10 кВ

СообщениеLomonosov » 16 ноя 2015, 14:35

Поблагодарим авторов книги,
Проектирование распределительных электрических сетей - Г.А. Фадеева, В.Т. Федин, 2009 г..jpg
Проектирование распределительных электрических сетей - Г.А. Фадеева, В.Т. Федин, 2009 г..jpg (91.87 КБ) Просмотров: 5840
.

Отдельная просьба администратору, увеличьте пожалуйста лимит размера вложенных файлов 256 кбт слишком мало.
Lomonosov
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:25

Re: Удельные параметры линий 6-10 кВ

Сообщениеgena » 17 ноя 2015, 10:49

Lomonosov писал(а):Отдельная просьба администратору, увеличьте пожалуйста лимит размера вложенных файлов 256 кбт слишком мало.

К сожалению, у меня всего 100 Мб сайчас, из них 70 уже занято. Может позже...
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37


Вернуться в Общие вопросы