Alex » 01 дек 2006, 09:33
Команда просто замечательная!!!АРВ не должно привязываться к графику U, только к Uстатора (особенно если с шин ГРУ питаются потребители), а схема станции (в том числе положения РПН, ПБВ) должна быть такой, чтобы обеспечить схему выдачи располагаемых Р и Q в любом режиме работы самой станции и прилегающей к ней сети.Вопрос состоит в том, что кто будет выбирать эту самую схему вудачи для кокретного режима? Станции не умеют, РДУ не хочет, остается нанимать специализированную организацию.По поводу "90% имеющегося резерва по реактивной мощности" - ИМХО промашка!Если бы было "90% располагаемой максимальной (минимальной) реактивной мощности", или что-то типа этого - то было бы ясно.А сейчас возникают ситуации:1) Qрасп=400, Qтек=100, Qрез=300 диспетчер дал команду Q max, станции необходимо взять 300-0,1*300=270, итого 100+270=370 (92,5%Qрасп)2) Qрасп=400, Qтек=350, Qрез=50 диспетчер дал команду Q max, станции необходимо взять 50-0,1*50=45, итого 350+45=395 (98,75%Qрасп)3) Qрасп=400, Qтек=390, Qрез=10 диспетчер дал команду Q max, станции необходимо взять 10-0,1*10=9, итого 390+9=399 (99,75%Qрасп)Неправильно как-то.Еще в тему: Располагаемые диапазоны утверждены для номинальных параметров, соответственно, при отклонении от номинальных параметров и располагаемые диапазоны другие. Так вот 90% это от 1-го диапазона или от второго?