Расчет уставок сигнализации рез. возб. ТГ

Раздел о работе

Расчет уставок сигнализации рез. возб. ТГ

СообщениеRomanov » 08 дек 2006, 09:13

Со станции пришло письмо следующего содержания:"Прошу выполнить расчет уставок схемы сигнализации низкой реактивной мощности для блоков X, Y при работе на резервном (электромашинном) возбудителе для исключения режимов работы на грани устойчивости. Параметры генераторов: ...".Они говорят что при работе на резервном возбудителе (без АРВ) бывают ситуации, когда генератор теряет устойчивость.В связи с этим возникает несколько вопросов:1. Где то уже такая сигнализация применяется?2. Данные расчеты в компетенции СО и РДУ в частности?3. Какова методика расчета "грани устойчивости"?
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Расчет уставок сигнализации рез. возб. ТГ

СообщениеAlex » 11 дек 2006, 12:40

Цитата:

...при работе на резервном возбудителе (без АРВ)....
Резервный возбудитель имеет АРВ!!!
Цитата:

В связи с этим возникает несколько вопросов:1. Где то уже такая сигнализация применяется?2. Данные расчеты в компетенции СО и РДУ в частности?3. Какова методика расчета "грани устойчивости"?
1. За всех не скажу, но у нас нет.2. ИМХО: Выбор уставок - однозначно нет, а расчет "грани устойчивости" - да.3. Устрой КЗ на шинах станции, да посмотри что получится.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Расчет уставок сигнализации рез. возб. ТГ

СообщениеRomanov » 11 дек 2006, 14:11

Конкретно эти генераторы не имеют АРВ на резервном возбудителе.Мне кажется, что вопрос нужно ставить совершенно по другому. Насколько я представляю для сохранения устойчивости необходимо и достаточно поддержание напряжения на выводах генератора не ниже номинального, чем собственно АРВ и занимается. Т.к. на этих генераторох на резервном возбуждении нет АРВ, а регулирование напряжения/реактивной загрузки производится оперативным персоналом (с помощью реостата), то возможно в результате колебания напряжения в сети и несвоевременном его регулировании на выводах генератора оперативным персоналом, напряжение на выводах снижается настолько, что при незначительных возмущениях генератор теряет устойчивость. По этому с моей точки зрения необходимо устанавливать не сигнализацию Qмин, а сигнализацию снижения напряжения на выводах генератора.Сомнения в необходимости установки сигнализации Qмин еще и из за того, что в одмом режиме может быть Uг = 20 кВ и Qг = 30 МВАр, а вдругом Uг = 19 кВ и Qг = 150 МВАр. Ну как в этом случае будет работать сигнализация с уставкой Qмин = 50 МВАр? Ясно что не правильно.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Расчет уставок сигнализации рез. возб. ТГ

СообщениеAlex » 11 дек 2006, 14:46

Цитата:

Конкретно эти генераторы не имеют АРВ на резервном возбудителе.
Тогда это вопиющее нарушение ПТЭ, и не проще ли станции смонтировать блок АРВ, чем изобретать велосипед  с сигнализацией.
Цитата:

Конкретно эти генераторы не имеют АРВ на резервном возбудителе.
Мне кажется, что вопрос нужно ставить совершенно по другому. Насколько я представляю....[/quote]В принципе можно наверное сделать сигнализацию по логике "или"- напряжение на зажимах генератора не менее номинального- Qmin при номинальном напряжении.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Расчет уставок сигнализации рез. возб. ТГ

СообщениеRomanov » 11 дек 2006, 15:21

Цитата:

Тогда это вопиющее нарушение ПТЭ
А какой пункт? Что-то я смотрю в ПТЭ, а нарушение не вижу
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Расчет уставок сигнализации рез. возб. ТГ

СообщениеAlex » 11 дек 2006, 15:35

п.5.1.2
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Расчет уставок сигнализации рез. возб. ТГ

СообщениеRomanov » 12 дек 2006, 08:08

Современные АРВ являются сложными устройствами, поэтому на резервных возбудителях, используемых только при неисправностях основных систем возбуждения генераторов станций, их можно не устанавливать, что значительно упрощает...(с) Пособие для изучения Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей ...
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Расчет уставок сигнализации рез. возб. ТГ

СообщениеAlex » 12 дек 2006, 08:43

Neutral .....Ну-у-у......э-э-э-э........мда-а-а-а.......По идее можно конечно (повторюсь) Confused заставить станцию смотировать АРВ, особенно если в том районе плохо с напряжением, и/или резервный возбудитель не обеспечивает желаемой (максимально возможной для генератора) кратности перегрузки.А если оно вам не надо, то пусть городят огород с сигнализацией, если им это надо.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00