Цитата: |
смысл ясен, а это главное
|
Смысол-то вроде ясен. НО вопрос был немного не про то...Вопрос был: "В текущий момент в своей ЭС сколько я имею минимального резерва ОПРЧ?"К формуле 2 это мало относится.Размышления над этим вопросом привели к следующему:1) Известный резерв ПРЧ я имею только для НПРЧ.2) Для ОПРЧ заранее известного и установленного резерва ПРЧ нет (я по-крайней мере не нашел).Формула 2 показывает, по какому закону должно осуществляется ОПРЧ Ртп=f(df), а максимальное Ртр ограничено "только допустимостью режимов работы оборудования", при этом не уточняется какого - значит всего, в том числе и теплового.Значит зимой мы можем поиметь ситуацию, когда полноценного ОПРЧ может и не быть (будут только первые 15сек), при полной загрузке теплового оборудования и отсутствием резерва по котлам.Например, в соответствии с формулой 2, Ртп=25МВт (для S=4%, Рном=100МВт, fном=50Гц, dfр=0,5Гц), а котлы реально выдали пара только на 2МВт и больше не могут по допустимому режиму работы.3) СЭРам либо на ОПРЧ не надеяться, либо вести не только электрический режим, но и отслеживать (а может и вести) тепловой режим ТЭС.