ОПРЧ

Раздел о работе

ОПРЧ

СообщениеAlex » 27 ноя 2006, 15:55

И снова я, с вопросом.В каком официальном документе можно найти требование к величине диапазона первичного регулирования для различного рода ТЭС?В СТО СО-ЦДУ ЕЭС 001-2005  п.4.2.6 есть такое требование к блокам ТЭС, а к остальным ТЭС, что-то я не нашел.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: ОПРЧ

СообщениеMichael » 27 ноя 2006, 16:58

Уточните: ОПРЧ или все же НПРЧ?Ведь для общего регулирования для конкретной станции резерва не задается, стандарт говорит о НПРЧ.ДПР устанавливается в "Тех требованиях к ген оборудованию участников ОР" п.3.1  
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: ОПРЧ

СообщениеPowerlis » 29 ноя 2006, 10:16

"Техические требования к генерирующему оборудованию участников ОРЭ" опубликованы на сайте Системного оператора: http://www.so-cdu.ru/view_doc.aspx?doc_id=0x35A26C0F341E67BC
Powerlis
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 29 ноя 2006, 00:00

Re: ОПРЧ

СообщениеAlex » 29 ноя 2006, 10:41

MichaelНе доглядел,действительно НПРЧ...Powerlis, MichaelК сожалению, в Технических требованиях ДПР не устанавливается Sad....должны позволять в пределах установленного регулировочного диапазона нагрузок поддерживать диапазон первичного регулирования (далее ДПР) величиной до 20% номинальной мощности.ДПР 20% (+-10%) - до 20%ДПР 10% (+-5%) - тоже до 20%ДПР 1% (+-0,5%) - тоже до 20%Во всех трех случаях условие п3.1 выполняется.Ситуация 1:При снижении частоты 1ТГ взял +10%, 2ТГ взял +5%, 3ТГ взял +1%.Вопрос: кто из них должным образом участвовал в ОПРЧ?Ситуация 2:В текущий момент в своей ЭС сколько я имею минимального резерва ОПРЧ?Согласен максимум ОПРЧ не знать, но минимум, на что можно надеяться, знать-то надо?
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: ОПРЧ

СообщениеPowerlis » 29 ноя 2006, 11:53

интересная трактовка требований :-?Вообще-то имеется ввиду, что если возникает необходимость участия энергоблоков в ОПРЧ (отклонение частоты превысило зону нечувствительности первичных регуляторов), то величина отклонения мощности энергоблоков относительно исходной должна, при необходимости, достигать 20% от их номинальной мощности (зависит от отклонения частоты), при условии отсутствия технологических органичений. Поэтому различная реакция энергоблоков на одинаковое отклонение частоты зависит от ряда факторов:- характеристик первичных регуляторов (зона нечувствительности, статизм),- текущей загрузки,- текущего резерва на загрузку или разгрузку,- ну и в принципе от текущего режима работы регуляторов мощности (см. п. 3.1.1 Тех. требований) Smile
Powerlis
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 29 ноя 2006, 00:00

Re: ОПРЧ

СообщениеMichael » 29 ноя 2006, 13:14

Порядок установления соответствия генерирующего оборудования участников рынка техническим требованиям. р.2.3."...следует учитывать требования по динамике выдачи первичной мощности, указанной в Технических требованиях ... При этом величина требуемой первичной мощности, определенная по формуле (2), составляет 0,5Рп и 0,7Рп для ТЭС и для ГЭС соответственно..."и далее...надо разбираться - пока что-то не въехал
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: ОПРЧ

СообщениеPowerlis » 29 ноя 2006, 13:59

0,5 и 0,7 (50% и 70%) от требуемой величины первичной мощности за первые 15 секунд, и 100% через 5-7 минут для ТЭС и через 1 мин. для ГЭС.Читайте внимательно. А лучше начать с изучения приказа РАО №524 от 18.09.2002 (Приложения 1-3):   http://www.so-cdu.ru/view_doc.aspx?doc_id=0x4B6A97A7834F0776
Powerlis
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 29 ноя 2006, 00:00

Re: ОПРЧ

СообщениеMichael » 29 ноя 2006, 17:17

Цитата:

Читайте внимательно.
Пытаюсь, но...величина требуемой первичной мощности, определенная по формуле (2), составляет 0,5Рп и 0,7Рп ...а Рп - текущая первичная мощность Neutral т.е. смысл понятен, но написано ногой спьяну. афтары таких документов уже достали
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: ОПРЧ

СообщениеPowerlis » 30 ноя 2006, 09:12

про 0,5 и 0,7Ртп речь идет, если отклонение частоты было кратковременным (не более 20 сек.), если отклонение дольше - см. динамическую характеристику... формула (2) написана для конечного значения первичной мощности при конечном квазиустановившемся значении частоты..если не устраивает формулировка, предлагайте свою...а то критику наводить все молодца >:(смысл ясен, а это главное Razz
Powerlis
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 29 ноя 2006, 00:00

Re: ОПРЧ

СообщениеAlex » 30 ноя 2006, 10:19

Цитата:

смысл ясен, а это главное Razz
Смысол-то вроде ясен. НО вопрос был немного не про то...Вопрос был: "В текущий момент в своей ЭС сколько я имею минимального резерва ОПРЧ?"К формуле 2 это мало относится.Размышления над этим вопросом привели к следующему:1) Известный резерв ПРЧ я имею только для НПРЧ.2) Для ОПРЧ заранее известного и установленного резерва ПРЧ нет (я по-крайней мере не нашел).Формула 2 показывает, по какому закону должно осуществляется ОПРЧ Ртп=f(df), а максимальное Ртр ограничено "только допустимостью режимов работы оборудования", при этом не уточняется какого - значит всего, в том числе и теплового.Значит зимой мы можем поиметь ситуацию, когда полноценного ОПРЧ может и не быть (будут только первые 15сек), при полной загрузке теплового оборудования и отсутствием резерва по котлам.Например, в соответствии с формулой 2, Ртп=25МВт (для S=4%, Рном=100МВт, fном=50Гц, dfр=0,5Гц), а котлы реально выдали пара только на 2МВт и больше не могут по допустимому режиму работы.3) СЭРам либо на ОПРЧ не надеяться, либо вести не только электрический режим, но и отслеживать (а может и вести) тепловой режим ТЭС.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00


Вернуться в Общие вопросы