Почему фактические и реальные данные ТАК отличаются(даже при небольших отклонениях частоты)?
|
Потому что df это отклонение частоты, на которое реагирует система первичного регулирования энергоблока, электростанции... Поэтому df всегда меньше (по модулю) фактического отклонения частоты на величину реальной нечувствительности первичных регуляторов, которая набирается из нечувствительности местных датчиков частоты, люфтов исполнительных органов первичного регулятора и т.п.Т.е. если частота изменилась на 0,1 Гц и нечувствительность первичных регуляторов тоже соотетствует 0,1 Гц или больше, то никакого изменения мощности генерирующего оборудования не произойдет