«Надёжность управления режимами работы ЕЭС»

Раздел о работе

«Надёжность управления режимами работы ЕЭС»

СообщениеRomanov » 13 дек 2006, 12:17

Освежал в памяти Приказ №226 от 10.08.2004 О введении в действие показателя эффективности деятельности ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», и наткнулся на такую вещь:
Цитата:

1. Величина показателя «Надёжность управления режимами работы ЕЭС» определяется отношением суммарного количества случаев нарушения устойчивости в контролируемых сечениях электрической сети, при нормативных возмущениях, к суммарному количеству контролируемых сечений в нормальной и ремонтной схемах и рассчитывается по формуле:П = 1 - Nнарушений / Nсечений ,  где:П – показатель надёжности управления режимами работы ЕЭС;Nнарушений – суммарное количество случаев нарушения устойчивости в контролируемых сечениях при нормативных возмущениях за отчетный период;Nсечений – общее количество контролируемых сечений....5. Нормативное значение коэффициента показателя – не менее 0,9.
Дано:Количество сечений: 5.Количество нарушений: Январь, Июль, Сентябрь по 1. Остальные месяцы ни одного.Решение:П(янв, июль, сентябрь) = 1 - 1 / 5 = 0,8П(остальные месяцы) = 1 - 0 / 5 = 1П(за год) = 1 - 3 / 5 = 0,4Получается ерунда какая то. Или эту формулу нужно по другому интерпретировать?
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: «Надёжность управления режимами работы ЕЭС»

СообщениеRomanov » 13 дек 2006, 12:19

Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: «Надёжность управления режимами работы ЕЭС»

СообщениеTerry » 13 дек 2006, 14:24

Тот же приказ прил.21.2. Расчёт показателя производится на основании отчётов по случаям нарушения устойчивости не позднее одного месяца после окончания отчётного квартала. Периодами оценки данного показателя являются: 3, 6, 9 месяцев и год.
Terry
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 23:00

Re: «Надёжность управления режимами работы ЕЭС»

СообщениеRomanov » 13 дек 2006, 14:52

Действительно. Невнимательно читаю.Значит при 173 контролируемых сечениях в ЕЭС за год должно быть не более 17 нарушений устойчивости. Хм.. довольно много.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: «Надёжность управления режимами работы ЕЭС»

СообщениеTerry » 14 дек 2006, 06:50

Неа. Еще лучше при 1 контролируемом сечении! Для коэф. 0,9 сколько можно нарушений 0,1?  ;)
Terry
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 23:00


Вернуться в Общие вопросы