СообщениеAlex » 03 июл 2006, 13:43

!!!Как и все по НОРЭМу срочно!!!У кого есть кака-либо информация (МУ, РД и т.д. и т.п.) по выбору уставок ОМВ и автоматике разгрузки, при перегрузке ротора током возбуждения?Существулиет ли автоматика разгрузки, при перегрузке статора?, если да, то как её настраивают?
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: НОРЭМ

СообщениеRomanov » 03 июл 2006, 14:31

Цитата:

У кого есть кака-либо информация (МУ, РД и т.д. и т.п.) по выбору уставок ОМВ и автоматике разгрузки, при перегрузке ротора током возбуждения?
У ОРГРЭС.
Цитата:

Существулиет ли автоматика разгрузки, при перегрузке статора?
Защита работает на сигнал при 5% пререгрузе.Есть еще защита от перегруза толи статора, то ли ротора (не помню) токами обратной последовательости.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: НОРЭМ

СообщениеAlex » 03 июл 2006, 15:02

Нет к сожелению у меня людей в ОРГРЭС, которые могли бы поделиться инфой. Sad
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: НОРЭМ

СообщениеAlex » 03 июл 2006, 15:03

Цитата:

Защита работает на сигнал при 5% пререгрузе.
Это в нормальном режиме, а если аварийный с перегрузом более 10%
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: НОРЭМ

СообщениеRomanov » 03 июл 2006, 15:16

Тогда в НИИПТ в Санкпетербурге. Они там тоже АРВ занимаются.
Цитата:

Это в нормальном режиме, а если аварийный с перегрузом более 10%
Что за режим такой? За счет чего перегруз?
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: НОРЭМ

СообщениеAlex » 03 июл 2006, 15:25

Цитата:

Тогда в НИИПТ в Санкпетербурге. Они там тоже АРВ занимаются.
И там тоже нет...
Цитата:

Что за режим такой? За счет чего перегруз?
Согласно ПТЭ генераторы допускается перегружать по току ротора и току статора, согласно этому диспетчер может перегрузить генератор на определенную величину втечение определенного времени. И чтобы персонал машину не спалил делают автоматику разгрузки.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: НОРЭМ

СообщениеRomanov » 03 июл 2006, 15:32

Цитата:

И чтобы персонал машину не спалил делают автоматику разгрузки.
Насколько я знаю, такую автоматику не делают.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: НОРЭМ

СообщениеRomanov » 03 июл 2006, 15:35

Вообще то в этом случае сработает термоконтроль генератора и персонал его вручную разгрузит.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: НОРЭМ

СообщениеAlex » 03 июл 2006, 15:39

Цитата:

Насколько я знаю, такую автоматику не делают.
Делают иногда, на Балагковской АЭС такая автоматика есть.P.S. по крайней мере по току ротора
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: НОРЭМ

СообщениеRomanov » 04 июл 2006, 07:12

Цитата:

по крайней мере по току ротора
Это наверно защита от перегруза ротора с интегрально зависимой выдержкой времени.PS: И вообще зачем вам такие подробности для НОРЭМа?
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00