Схема замещения

Раздел о работе

Схема замещения

СообщениеAlex » 06 фев 2007, 16:51

Встала проблема:Меняют кабель 35кВ АОСБ 3х150 на 3 х АПвПуг 1х500.Как определить параметры схемы замещения для трех "ниток" одножильного кабеля лежащего в одной траншее?Я что-то поискал у себя и не нашел Sad
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Схема замещения

СообщениеRomanov » 07 фев 2007, 09:49

В справочнике Файбисовича смотрел?
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Схема замещения

СообщениеAlex » 07 фев 2007, 10:01

Нет у меня такого Sad
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Схема замещения

СообщениеRomanov » 07 фев 2007, 13:59

Это наподобие справочника Рокотяна, только более современный. А в справочнике Рокотяна смотрел?
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Схема замещения

СообщениеAlex » 07 фев 2007, 16:51

Смотрел....Только вот не знаю, можно ли применять формулы для ВЛ к расчету КЛ, когда три одножильных кабеля лежат в траншее на земле? (Это я про Х, да и про b тоже)Удельных параметров кабелей в справочниках нет, надо запрашивать у собственника, а у него тоже нет и т.д.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Схема замещения

СообщениеWindTalker » 07 фев 2007, 17:37

Я бы в начале узнал, бронированный ли кабель.Если да, сопротивлениями взаимоиндукции фаз можно пренебречь.Задача упрощается ровно вдаое...
WindTalker
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 04 июл 2006, 23:00

Re: Схема замещения

СообщениеAlex » 08 фев 2007, 08:35

Судя по марке, кабель не бронированный.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Схема замещения

СообщениеRomanov » 08 фев 2007, 14:04

Цитата:

В настоящее время применяют, как правило, кабели с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке.
Т.е. кабель скорее всего болжен быть экранированный.R - Сопротивление жилы постоянному току кабеля с изоляцией из СПЭ при 20 гр. цельсия, Ом/кмX - Индуктивное сопротивление жилы кабеля с изоляцией из СПЭ с учетом заземления экрана с 2-х сторон Ом/кмXп - расположение жил (кабелей) в одной плоскостиХт - расположение жил (кабелей) пучком (треугольником)B - емкость кабеля с изоляцией из СПЭ, мкФ/кмСечение мм2[/td]Uном[/td]R[/td]Xп[/td]Xт[/td]B[/td][/tr]500[/td]35[/td]0,0605[/td]0,176[/td]0,1[/td]0,32[/td][/tr][/table]
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Схема замещения

СообщениеAlex » 08 фев 2007, 14:11

Спасибо.С кабелем, экранированный или нет, разберемся.А "СПЭ" - это что?
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Схема замещения

СообщениеRomanov » 08 фев 2007, 14:38

спаяный полеэтилен
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00


Вернуться в Общие вопросы