Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

Раздел о работе

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

Сообщениеfalcon » 06 фев 2007, 14:51

To Al_Tec & Terry from falcon Дело отношения ... конечно так, но с другой стороны - и да и нет. Теоретикам, все это когда-то вычислившим и "фундаментальным" специалистам по режимам это все понятно с полувзгляда, с полуслова. А остальным понятно почему выдвигается такое требование и где пределы разумного?  А некоторым инспекторам, которые в теории в значительной мере не волокут, зато здорово волокут в букве правил? - Далеко не обязательно! Вы им про высшие материи, а они Вам: "вот тут написано - значит надлежит соблюсти" - и поди доказывай, что ты не верблюд! Вот этим-то инспектор от эксперта и отличается, и если у эксперта мозги, то у инспектора - права и власть. А если, не дай бог, когда дело дойдет до судьи и прокурора? Эта публика вообще не признает существования законов природы! - Поди расшиби лбом стенку! Всё это я сейчас не конкретно про Стандарт АЧР, а вообще по глобальному. - Так вот как раз для этого все НТД (и не только) обязаны быть изложены абсолютно однозначно и исчерпывающе - считаю, что такие вещи следует принять за аксиому и выявленные недочеты всегда устранять. Так что приведенные Вами в пример 18% мощности - это действительно "все в порядке", пусть даже по-хорошему это и не так.Кстати, насчет "прикидывания дурачком" - это что, оскорбление в мой адрес? Интересно, чем я Вас так обидел, Вы что-ли входите в число разработчиков обсуждаемого Стандарта? - Если так, то извинений от меня не дождетесь, более того, откровенно могу сказать что Вам досталось поделом, т.к. не желаете признавать очевидные промахи. - Это я не для конфронтации сейчас написал, а для объективности. Ссору затевать не собираюсь. А честно сказать, для меня Ваш пример про "все в порядке 18% - это норма" - нечто сродни "китайской грамоте" (ни о чем не говорит), т. к. сам не "местный", всё больше на форуме релейщиков обретаюсь. Решил вот посоветоваться с вами, специалистами по интересующему вопросу. Скажу сразу - не от праздного безделья, а по необходимости. Так что, если какие вопросы по РЗА возникнут или посоветоваться будет надо, милости просим, регистрации не требуется.P.S. :Про то, как "доблестный релейщик приметится и выставит что-то между 0,2 и 0,4 с" - ничего нельзя выставить с абсолютной точностью, все имеет свои пределы. Погрешности настроек и измерений, явившиеся следствием использования приборов относительно низкого класса легко обнаруживаются приборами классом выше. Так что все задаваемое должно иметь свои допуски. Если вы закажете, например, изготовить уникальную деталь для какой-то конструкции, не указав допуски, то эта деталь либо не поместится в отведенном ей месте, либо будет болтаться. На "0,2 и 0,4" релейщик, конечно, метиться не станет, но во-первых, далеко не у всех реле частоты есть возможность выставить 0,3", а во-вторых "приметиться" можно не только на время АЧР-1, но и время АЧР-2, на частоту, на проценты ... да и на что угодно. Вас устроит относительная погрешность 0,2% - скорей всего да, а 5%? или 10%?
falcon
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 02 фев 2007, 00:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

СообщениеAl_Tec » 06 фев 2007, 15:17

Цитата:

To Al_Tec & Terry from falcon Кстати, насчет "прикидывания дурачком" - это что, оскорбление в мой адрес?
Ни в коем случае! если задел - прошу прощения. Никого оскорблять не хочу. Мне этого не надо.Я больше о том, что читая кривые формулировки, надо понимать что их когда-то исправят..
Al_Tec
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 сен 2006, 23:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

Сообщениеmci » 06 фев 2007, 15:21

Цитата:

... читая кривые формулировки, надо понимать что их когда-то исправят..
По поводу кривых формулировок. Критиковать легко, а может ли кто-нибудь дать свою редакцию этого Стандарта? Хотя бы какие-либо разделы Confused??:
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

СообщениеAl_Tec » 06 фев 2007, 15:25

Цитата:

... Вам досталось поделом, т.к. не желаете признавать очевидные промахи.
если без эмоций... Smile то что там досталось? интересно просто...а вообще ветка очень продуктивная получилась, Стандарт действительно косой (6 лет уже такой) и надо исправлять... поэтому критика полезна.
Al_Tec
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 сен 2006, 23:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

Сообщениеfalcon » 07 фев 2007, 10:01

To mci from falcon Цитата: "Критиковать легко, а может ли кто-нибудь дать свою редакцию этого Стандарта? Хотя бы какие-либо разделы Confused??: "************************************ Устранить недочеты все сразу и за один присест вряд ли в чем-нибудь и когда-нибудь получится. Но не стоит отчаиваться, т.к. и "Москва не сразу строилась".Но также не надо, как в другой песне "до основанья, а затем ..." - Это я к тому, что Стандарт явно создавался с использованием в качестве канвы п. 3.3 "О мерах по предотвращению опасного снижения частоты..." "Сборника распорядительных материалов ...2002". Вот создался - и отменил указанный пункт соответствующего "Сборника...". - Может кой-какие переделки оказались слишком уж радикальными? Может в отношении явно сомнительных формулировок стоит посмотреть как они излагались ранее? Вернемся, например, к тому, с чего началась тема, т.е. к распределению совмещенной АЧР-2.В "Сборнике..." по этому поводу фигурирует отношение 1:3:3:3 в соседстве со словом "например". Какие тут недостатки? Во-первых, не слишком хорошая для восприятия многоярусная дробь, но в принципе позволяющая разобраться, хоть и с некоторой потерей времени. Затем, слово "например" - допускает волюнтаризм для тех, у кого есть маниакальное стремление всегда что-то переделывать, а с другой стороны провоцирует тупое копирование со стороны тех, кто не в состоянии разобраться в сути дела. Т.е. кто-то воспримет пример как догму, а кто-то как именно "например". Суммарный результат, похоже, получится хуже того, который вообще можно себе представить Smile (Законы Мерфи еще никто не отменял Smile). - Ладно, это не верх совершенства ... а не посмотреть ли нам в последних Решениях ОДУ? - ОК, смотрим, читаем: "К...АЧР-2 совмещенной должно быть подключено не менее 60% нагрузки, подключенной к АЧР-1, с распределением ее по ступеням ...в соотношении примерно(!) 10%-30%-30%-30% ....."   - Ну на тему "примерно" я уже высказывался, а вот соотношение вызывает меньше вопросов, хотя тоже небезупречно - при не очень сосредоточенном прочтении может возникнуть путаница о каких процентах идет речь - от полной мощности или все-таки от АЧР-1. При ближайшем рассмотрении, конечно, выясняется, что все-таки от АЧР-1 и тогда выходит, что по отношению к полной мощности это ни что иное, как "проценты на проценты" ... забавно. Тем не менее, не вдаваясь в вопрос о конкретном количестве "процентов" по каждой из очередей все-таки можно сказать, что формулировка , применяемая в Решении ОДУ из всех рассмотренных является наиболее понятной в части, как должно распределять. ... Но эти "проценты на проценты" ... - стоит один раз заметить, потом каждый раз будешь тихонько посмеиваться, видя это Smile.С другой стороны, что в Стандарте (касаемо данного случая) вызвало наибольшее недоумение? - да именно это злосчастное 25+50+75+100%=250%(!), в отличие от варианта Решения, где наблюдаем абсолютно естественную картину, что 10+30+30+30%=100%.Таким образом, получаем, что по крайней мере для того, чтобы снять подобный вопрос, достаточно логичным было бы в тексте стандарта указать так:--------------------------------------------------------- б) совмещенная (АЧР2):· уставки ("по частоте" - это в тексте не очень клеится, т. к. в списке присутствуют и уставки по времени. Т.е. "по частоте" лучше удалить):49,0 Гц, возврат  + 0,1 Гц, t = 5-20 сек, совмещение с АЧР1-25%;48,9 Гц, возврат  + 0,1 Гц (0,2 Гц)*, t = 25-35 сек, совмещение с АЧР1-25%;48,8 Гц, возврат  + 0,1 Гц (0,3 Гц)*, t = 40-50 сек, совмещение с АЧР1-25%;48,7 Гц, возврат  + 0,1 Гц  (0,4 Гц)*, t = 55-70 сек, совмещение с АЧР1-25%.----------------------------------------------------------------------------- что на "гражданском" языке по "рабоче-крестьянски" можно будет достаточно однозначно расшифровать, например, как: "из всей отключаемой от совмещенной АЧР2 мощности одна её четверть имеет уставки 49,0Гц, 5...20сек; другая - 48,9Гц, 25...35сек, ..." и т.д., т.е. по аналогии с формулировками, используемыми в Решениях ОДУ имеем распределение 25-25-25-25% (сумма приблизительно равна где-то 100%)- А для меня сейчас вопрос, собственно, в том и состоит - правильно ли считать, что в Стандарте на самом деле подразумевается соотношение 25-25-25-25%?, т.к. это единственное такое "острое" место, допускающее множественное толкование. Все остальное в описании структуры настройки АЧР позволяет сделать однозначные выводы (ДАР, АЧВР и проч. ЧДА мною при этом не рассматривались). Ну, а точность отработки процентных соотношений пока может потерпеть - воспользуемся пока общепринятыми математическими правилами округления Smile - но эти вопросы тоже нуждаются в проработке!, в связи с чем первым долгом для начала следует просто определить какое отклонение от заданной величины допустимо, а уж только потом думать над формулировками. - Объективно ситуация такова, что в общем случае точно соблюсти заданные величины невозможно, как невозможно делить нагрузку до бесконечности. Так, например, есть два фидера и на каждом потребление по 5МВт, а чтобы вписаться в "процент" нужно, допустим, ограничить на 7МВт - как поступать в таком случае, отрубать один с недобором или оба с перебором? Беспроигрышная ситуация, конечно, это вырубить все и сразу Smile, но, с другой стороны, энергетика существует для потребителей, а не наоборот - а ему нафиг не нужна такая энергетика, где чуть что - и сразу вырубили. А по сему на потребителя нельзя накладывать ограничения "с запасом": т.е. сверх тех, что действительно объективно необходимы.
falcon
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 02 фев 2007, 00:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

СообщениеAlex » 07 фев 2007, 12:03

Уважаемый falcon, в ваших абсолютно логичных и правильных суждениях виден стереотип весьма грамотного релейщика, специалиста своего дела, где все должно быть "взвешено в граммах" и определено сколько и кому этих граммов давать. В "РЗ" это абсолютно допустимо и необходимо, а вот в "А" - не совсем (это я к "РЗА"). К сожалению у режимщиков, задача более глобальная и горазда более неопределенная.В частности АЧР - предпоследняя ступень, овечающая за ЖИВУЧЕСТЬ энергосистемы и здесь лучше перебдеть, чем недобдеть (это я по поводу "на потребителя нельзя накладывать ограничения "с запасом"). К тому же АЧР - это распределенная, адаптивная ПА с большим количеством очередей и еще большим количиством УВ (ОН), что говорит о том, что от АЧР отключится именно тот объем нагрузки который необходим (это не САОН в котором, допустим, четыре очереди по 100МВт каждая, которые тоже к стати выбираются с запасом).Про "например" и "примерно":Режимщики оперируют в основном неопределенными величинами: - нагрузка потребителя меняется ежесекундно по неопределенному закону, поэтому сейчас 10-30-30-30, через час 12-27-35-26. Причем дана типовая настройка АЧР, но все энергосистемы разные, поэтому проведя серьезную научно-исследовательскую работу можно для конкретной системы научно обосновать другой принцип настройки АЧР, отличный от Стандарта и это будет верно и я думаю, эту настройку даже прокурор оспаривать не посмеет.- кто может сказать статические и динамические характеристики нагрузки по частоте, применимые для всех - никто...- как поведут себя турбины, при изменении частоты - точно никто не скажет, к тому же состав оборудования в энергорайоне периодически меняется.Так что не получается в ПА однозначности, как в РЗ и у режимщиков всегда будут "например" и "примерно".
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

Сообщениеfalcon » 08 фев 2007, 12:52

To Alex РЗА тоже далеко неоднозначна.Токи КЗ считаются на металлическое замыкание - а на деле, как правило, имеем КЗ через дугу, дерево, и т.п.. И к тому же от режима сети это сильно зависит, особенно для токовых защит. Однако же уставки выбираются везде на единых принципах и с применением единых и конкретных коэффициентов, результат - стройная система фактически обеспечивающая в подавляющем большинстве случаев адекватные отключения повреждений.
falcon
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 02 фев 2007, 00:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

СообщениеAlex » 08 фев 2007, 13:11

Цитата:

To Alex Однако же уставки выбираются везде на единых принципах и с применением единых и конкретных коэффициентов, результат - стройная система фактически обеспечивающая в подавляющем большинстве случаев адекватные отключения повреждений.
В том-то вся и беда у режимщиков, что нельзя выроботать единые и конкретные коэффициенты. РЗ защищает типовое оборудование, типовыми устройствами, а у режимщиков нет типовых режимов и типовых схем, только электротехнические законы одни для всех.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

СообщениеRomanov » 08 фев 2007, 13:45

У нас есть типовые режимы и типовые схемы. Это очень удобно. Используя их можно принимать решения за минуту, а не тратить каждый раз по пол дня на расчеты.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

СообщениеAlex » 08 фев 2007, 14:13

To RomanovВаши типовые схемы и типовые режимы к сожалению, не применимы к нашим типовым схемам и режимам Smile.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00


Вернуться в Общие вопросы