To mci from falcon Цитата: "Критиковать легко, а может ли кто-нибудь дать свою редакцию этого Стандарта? Хотя бы какие-либо разделы
??: "************************************ Устранить недочеты все сразу и за один присест вряд ли в чем-нибудь и когда-нибудь получится. Но не стоит отчаиваться, т.к. и "Москва не сразу строилась".Но также не надо, как в другой песне "до основанья, а затем ..." - Это я к тому, что Стандарт явно создавался с использованием в качестве канвы п. 3.3 "О мерах по предотвращению опасного снижения частоты..." "Сборника распорядительных материалов ...2002". Вот создался - и отменил указанный пункт соответствующего "Сборника...". - Может кой-какие переделки оказались слишком уж радикальными? Может в отношении явно сомнительных формулировок стоит посмотреть как они излагались ранее? Вернемся, например, к тому, с чего началась тема, т.е. к распределению совмещенной АЧР-2.В "Сборнике..." по этому поводу фигурирует отношение 1:3:3:3 в соседстве со словом "например". Какие тут недостатки? Во-первых, не слишком хорошая для восприятия многоярусная дробь, но в принципе позволяющая разобраться, хоть и с некоторой потерей времени. Затем, слово "например" - допускает волюнтаризм для тех, у кого есть маниакальное стремление всегда что-то переделывать, а с другой стороны провоцирует тупое копирование со стороны тех, кто не в состоянии разобраться в сути дела. Т.е. кто-то воспримет пример как догму, а кто-то как именно "например". Суммарный результат, похоже, получится хуже того, который вообще можно себе представить
(Законы Мерфи еще никто не отменял
). - Ладно, это не верх совершенства ... а не посмотреть ли нам в последних Решениях ОДУ? - ОК, смотрим, читаем: "К...АЧР-2 совмещенной должно быть подключено не менее 60% нагрузки, подключенной к АЧР-1, с распределением ее по ступеням ...в соотношении примерно(!) 10%-30%-30%-30% ....." - Ну на тему "примерно" я уже высказывался, а вот соотношение вызывает меньше вопросов, хотя тоже небезупречно - при не очень сосредоточенном прочтении может возникнуть путаница о каких процентах идет речь - от полной мощности или все-таки от АЧР-1. При ближайшем рассмотрении, конечно, выясняется, что все-таки от АЧР-1 и тогда выходит, что по отношению к полной мощности это ни что иное, как "проценты на проценты" ... забавно. Тем не менее, не вдаваясь в вопрос о конкретном количестве "процентов" по каждой из очередей все-таки можно сказать, что формулировка , применяемая в Решении ОДУ из всех рассмотренных является наиболее понятной в части, как должно распределять. ... Но эти "проценты на проценты" ... - стоит один раз заметить, потом каждый раз будешь тихонько посмеиваться, видя это
.С другой стороны, что в Стандарте (касаемо данного случая) вызвало наибольшее недоумение? - да именно это злосчастное 25+50+75+100%=250%(!), в отличие от варианта Решения, где наблюдаем абсолютно естественную картину, что 10+30+30+30%=100%.Таким образом, получаем, что по крайней мере для того, чтобы снять подобный вопрос, достаточно логичным было бы в тексте стандарта указать так:--------------------------------------------------------- б) совмещенная (АЧР2):· уставки ("по частоте" - это в тексте не очень клеится, т. к. в списке присутствуют и уставки по времени. Т.е. "по частоте" лучше удалить):49,0 Гц, возврат + 0,1 Гц, t = 5-20 сек, совмещение с АЧР1-25%;48,9 Гц, возврат + 0,1 Гц (0,2 Гц)*, t = 25-35 сек, совмещение с АЧР1-25%;48,8 Гц, возврат + 0,1 Гц (0,3 Гц)*, t = 40-50 сек, совмещение с АЧР1-25%;48,7 Гц, возврат + 0,1 Гц (0,4 Гц)*, t = 55-70 сек, совмещение с АЧР1-25%.----------------------------------------------------------------------------- что на "гражданском" языке по "рабоче-крестьянски" можно будет достаточно однозначно расшифровать, например, как: "из всей отключаемой от совмещенной АЧР2 мощности одна её четверть имеет уставки 49,0Гц, 5...20сек; другая - 48,9Гц, 25...35сек, ..." и т.д., т.е. по аналогии с формулировками, используемыми в Решениях ОДУ имеем распределение 25-25-25-25% (сумма приблизительно равна где-то 100%)- А для меня сейчас вопрос, собственно, в том и состоит - правильно ли считать, что в Стандарте на самом деле подразумевается соотношение 25-25-25-25%?, т.к. это единственное такое "острое" место, допускающее множественное толкование. Все остальное в описании структуры настройки АЧР позволяет сделать однозначные выводы (ДАР, АЧВР и проч. ЧДА мною при этом не рассматривались). Ну, а точность отработки процентных соотношений пока может потерпеть - воспользуемся пока общепринятыми математическими правилами округления
- но эти вопросы тоже нуждаются в проработке!, в связи с чем первым долгом для начала следует просто определить какое отклонение от заданной величины допустимо, а уж только потом думать над формулировками. - Объективно ситуация такова, что в общем случае точно соблюсти заданные величины невозможно, как невозможно делить нагрузку до бесконечности. Так, например, есть два фидера и на каждом потребление по 5МВт, а чтобы вписаться в "процент" нужно, допустим, ограничить на 7МВт - как поступать в таком случае, отрубать один с недобором или оба с перебором? Беспроигрышная ситуация, конечно, это вырубить все и сразу
, но, с другой стороны, энергетика существует для потребителей, а не наоборот - а ему нафиг не нужна такая энергетика, где чуть что - и сразу вырубили. А по сему на потребителя нельзя накладывать ограничения "с запасом": т.е. сверх тех, что действительно объективно необходимы.