Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

Раздел о работе

Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

Сообщениеfalcon » 05 фев 2007, 10:13

Уважаемые и компетентные специалисты-режимщики!Не могли бы вы дать квалифицированную консультацию и прокомментировать отдельные положения некоторого документа, именуемого как СТАНДАРТ ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ В ЕЭС РОССИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОГРАНИЧЕНИЯ  СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ПРИ АВАРИЙНОМ ДЕФИЦИТЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТНАЯ РАЗГРУЗКА), утв. приказом ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" от 04.11.2004 ? В настоящий момент речь конкретно идет о содержании п.9 ТИПОВАЯ СТРУКТУРА НАСТРОЙКИ АЧР упомянутого СТАНДАРТА, подпункт "АЧР2, б) совмещенная", абзац  "-уставки по частоте", где значится буквально следующее, цитирую:---------------------------------------б) совмещенная (АЧР2):· уставки по частоте:49,0 Гц, возврат  + 0,1 Гц, t = 5-20 сек, совмещение с АЧР1-25%;48,9 Гц, возврат  + 0,1 Гц (0,2 Гц)*, t = 25-35 сек, совмещение с АЧР1-50%;48,8 Гц, возврат  + 0,1 Гц (0,3 Гц)*, t = 40-50 сек, совмещение с АЧР1-75%;48,7 Гц, возврат  + 0,1 Гц  (0,4 Гц)*, t = 55-70 сек, совмещение с АЧР1-100%.--------------------------------------------------------------------------------------Вопрос: как следует понимать фразы "совмещение с АЧР-1-x%" в конце каждой строки - от какой величины берутся проценты и как в принципе по этим процентам следует распределять уставки совмещенной АЧР? - Дело в том, что приведенные требования СТАНДАРТА допускают их неоднозначную трактовку, в том числе и совершенно абсурдную!
falcon
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 02 фев 2007, 00:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

СообщениеRomanov » 05 фев 2007, 15:22

Я так понимаю, что не менее 25 % нагрузки подключенной под АЧР 2 с уставкой 49 Гц так же должно быть подключено под АЧР 1.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

Сообщениеfalcon » 05 фев 2007, 15:44

А с уставкой 48,7Гц таким образом  должно быть подключено 100% - как и с чем в таком случае следует совмещать АЧР-2 с более высокими уставками по частоте, если 48,7Гц заняли все 100% возможного?
falcon
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 02 фев 2007, 00:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

СообщениеTerry » 05 фев 2007, 15:56

Из ежегодного решения по АЧР:К очередям АЧР-2 совмещенной должно быть подключено не менее 60 % на-грузки подключенной к АЧР-1 с распределением ее по ступеням I-IV АЧР-2 в соот-ношении примерно 10%-30%-30%-30% соответственно. При неполном совмещении АЧР-1 и АЧР-2 весь объем мощности подключенной к устройствам АЧР-1 с устав-ками по частоте ниже 47,5 Гц должен быть полностью совмещен с АЧР-2;
Terry
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 23:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

СообщениеAlex » 05 фев 2007, 16:03

To Romanov & falcon:Не так все просто. Думал я над этим давненько, да так и не понял, что этими цифрами хотели сказать... и сделал проще:  АЧР-2 совмещ на 100% совмещено с АЧР-1 Smile (у нас это действительно так) в пропорции 10-30-30-30 (49,0-48,9-48,8-48,7), как это дается в задании ЦДУ каждый год.Не совмещенное АЧР-2 имеет уставку 49,1 !!!
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

Сообщениеfalcon » 05 фев 2007, 17:37

Цитата Terry:" Из ежегодного решения по АЧР:К очередям АЧР-2 совмещенной должно быть подключено... с распределением ... по ступеням I-IV АЧР-2 в соот-ношении примерно 10%-30%-30%-30% соответственно."-------------------------- Таким образом решение по АЧР не соответствует требованиям Стандарта в части распределения нагрузки по очередям! Стандарт требует распределять так: 25%-50%-75%-100%!
falcon
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 02 фев 2007, 00:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

СообщениеTerry » 06 фев 2007, 08:50

- Таким образом решение по АЧР не соответствует требованиям Стандарта в части распределения нагрузки по очередям! Стандарт требует распределять так: 25%-50%-75%-100%![/quote]25%  25% 25% 25% итого 100% АЧР-1.
Terry
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 23:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

СообщениеAlex » 06 фев 2007, 09:16

Это разные проценты!100%АЧР2совм=10%49,0+30%48,9+30%48,8+30%48,7 - здесь понятно.Про 25%-50%-75%-100% не ясно, что имелось ввиду, но есть кое-какие предположения...
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

СообщениеYuAl » 06 фев 2007, 09:19

Господа режимщики, тема серьезная. Из той же области вопрос: входит ли СО АЧР в АЧР-1 или нет? Цена вопроса 3-4% потребления. По последнему Решению"Общий объем АЧР состоит из суммы:-АЧР-1 - порядка 50% потребления;-СО АЧР - 3-4% потребления;-несовмещенная АЧР-2 - не менее 10% потребления"Итого 63%.""Структура АЧРСО АЧР - 49,2Гц, t=0,2-0,5сек.АЧР-1 - 46,5-48,8Гц, t=0,15-0,3сек."+АЧР-2 совмещ. и несовмещ.Обратимся к Стандарту:АЧР-1:СО+основной массив. 60 или 63 - вот в чем вопрос?Допустима ли уставка СО АЧР по времени 0,45сек. По Решению вполне (0,2-0,5), по Стандарту - категоричное нет - только 0,3!?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Толкование Стандарта СО-ЦДУ АЧР

СообщениеAl_Tec » 06 фев 2007, 09:20

в общем.. этими процентами в старом стандарте хотели, да не очень получилось по ходу, сказать что потребители, подключенные к АЧР-1 и подлежащие совмещению, должны распределяться равномерно по очередям АЧР-2 сов. то есть если 60% потребителей АЧР-1 должны быть совмещены с АЧР-2, то на каждой очереди АЧР-2 совмещенная должно быть по 15% от потребителей АЧР-1, либо по 25% от всех совмещаемых потребителей (там написано нарастающим итогом). Но эти цифры носят рекомендательный характер, и в новом стандарте их не будет, достаточно Решения. А разница 25%-10%... нужна для того чтоб "поберечь" потребителей, "отложить" их на более позднее срабатывание.
Al_Tec
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 сен 2006, 23:00