Оптимизация по Q

Раздел о работе

Оптимизация по Q

Сообщениеgena » 26 июл 2006, 16:01

Мне интересно, кто-нить делает ежегодные/ежеквартальные расчеты по оптимизации Q, расчеты по оптимальным положениям РПНов, загрузки генераторов, вкл/откл реакторов и линий и т.п. Confused??: ?Что используете, какова примерная технология расчетов?Или как и у меня на это никогда не хватает времени и все идет как и раньше: сверху приходят одинаковые из года в год графики напряжений и народ точно так же ретранслирует свои прошлогодние точки по напряжениям вниз?
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37

Re: Оптимизация по Q

СообщениеRomanov » 27 июл 2006, 05:47

Мы делаем ежеквартально, но оптимизацией это трудно назвать, т.к. результаты на лето и зиму получаются практически одинаковые из года в год. Раньше расчитывали 3 режима максимальный, средний и минимальный. В последнее время делаем только максимальный и минимальный.Расчитываем в растре. Работа сводится по получению режима с прогнозными нагрузками и генерацией на следующий квартал и вводу в зону допустимых значений напряжений в узлах. Т.к. из ОДУ нам устанавливают "оптимальные" напряжеия вплоть до 252 кВ для ПС 220 кВ.  ;D
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Оптимизация по Q

СообщениеMichael » 27 июл 2006, 07:31

Мы делаем оптимизацию ежеквартально, только по положениям РПН. Расчет в Растре стандартными способами на несколько точек графика. Но результаты идут в "ящик".Вот цитаты из отчета:...В результате решения задачи оптимизации по напряжению с целевой функцией снижения потерь в сети 220-110 кВ Костромской энергосистемы напряжения во всех контрольных пунктах понижается до нижнего уровня, заданного графиком напряжений......При понижении напряжения в контрольных пунктах снижается отдача реактивной мощности в смежные энергосистемы или увеличивается прием из смежных энергосистем, то есть снижаются транзитные перетоки. Так как оптимизация проводится для сети Костромской энергосистемы, изменение потерь в сети других энергосистем не рассматривается....Собственное потребление активной и реактивной мощности снижается.  Анализ фактических СХН электроприемников Костромской энергосистемы показал что снижение напряжения на 1 кВ ведет к снижению нагрузки примерно на 2%. В расчетной модели задана СХН со снижением 1.6 – 1.9%....Перетоки по ВЛ 220-110 кВ Костромской энергосистемы снижаются. ...Все вышеперечисленные факторы приводят к снижению нагрузочных и условно постоянных потерь в основной сети Костромской энергосистемы примерно на 8%.
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Оптимизация по Q

СообщениеRomanov » 27 июл 2006, 08:55

Мощный отчет.  :) Поделитесь методикой определения фактических СХН потребителей.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Оптимизация по Q

СообщениеAnkor » 28 июл 2006, 07:12

Цитата:

...Все вышеперечисленные факторы приводят к снижению нагрузочных и условно постоянных потерь в основной сети Костромской энергосистемы примерно на 8%.
Круто аж на 8 %.Скока не старался больше 4 % снижения потерь не выжимал, а если надо больше то приходится чем то жертвовать, или напряжения выскакивают или генераторы на пределе пашут.!!!Завидую Вам.
Ankor
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Оптимизация по Q

СообщениеMichael » 28 июл 2006, 09:05

При оптимизации у Вас какой результат по напряжениям? Нужно снижать или повышать? У нас четко только снижение - при всех режимах. Это, конечно, из-за транзитного режима работы большинства линий и учета СХН.А по напряжениям я задавал ограничения в контр точках с пределами из графика.
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00