Форсировка мощности ГТУ-ПТУ для ПА

СообщениеVikus » 20 июн 2016, 12:43

Понятно, что форсировать мощность ГТУ можно вспрыскиванием воды-пара, но это средство везде описано, что делается для повышения КПД.
Скорость регулирования мощности удовлетворяет известному стандарту "....Участие в регулированию мощно и частоты...." - 6 МВт/мин. Но это для реализации действий ПА "вечность".
Вопрос, можно ли каким-то способом форсировать мощность ГТУ-ПТУ для целей ПА,
кто знает где есть характеристики или как их посчитать и
самый главный вопрос какова скорость нарастания мощности при такой форсировке.
Главная цель заменить полностью или частично УВ типа ОН на УВ типа "форсировка ГТУ-ПТУ".
Энергоагрегаты работают с загрузкой 70-75%, так как их задача просто выработать технологический пар, а электроэнергия как сопутствующая, недостаток электроэнергии берётся из ЭС, а когда там авария, то приходят УВ типа ОН.
На станции энергия есть и при этом отключать технологические линии просто маразм и преступление....
Помогите пожалуйста!!!
Vikus
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 07:07

Re: Форсировка мощности ГТУ-ПТУ для ПА

СообщениеWindTalker315 » 20 июн 2016, 17:10

Вам свобода что ли надоела ?
Режим форсировки мощности, как бы он не достигался является штатным для генерирующего оборудования ? Производитель оборудования и его собственник это подтвердили ?
Где гарантия , что при реализации предложенного вами управляющего воздействия затронутое ген. оборудование не отключится увеличив дефицит мощности и усугубив тем самым аварийную ситуацию ? Угробите оборудование заказчика отвечать придется.
Если допустимая нагрузка потребителя зависит от внешних режимных условий решение надо искать в диспетчерском управлении мощностью и при возникновении таких режимов просто увеличивать мощность генераторов не дожидаясь нормативного возмущения.
Весь мир на передовой
Аватара пользователя
WindTalker315
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 10:40

Re: Форсировка мощности ГТУ-ПТУ для ПА

СообщениеVikus » 21 июн 2016, 00:10

Не внимательно читаете
"Энергоагрегаты работают с загрузкой 70-75%, так как их задача просто выработать технологический пар, а электроэнергия как сопутствующая,"
лишний пар кто забирать будет?!
Vikus
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 07:07

Re: Форсировка мощности ГТУ-ПТУ для ПА

СообщениеWindTalker315 » 21 июн 2016, 08:19

Тем более если есть жестко связанная зависимость между выработкой пара и технологическим циклом предприятия о каком противоаварийном управлении мощностью может идти речь ?
Как бы не понадобилось при отключении нагрузки отключать и несколько генераторов.
Ведь вы же сами говорите - кто пар потреблять будет ?
Так что вполне может оказаться, что даже ОН будет невозможен, точнее неэффективен.
Весь мир на передовой
Аватара пользователя
WindTalker315
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 10:40

Re: Форсировка мощности ГТУ-ПТУ для ПА

СообщениеVikus » 21 июн 2016, 15:18

Речь идёт о п. 50 Приказа Минпромэнерго РФ от 18.03.08 № 124.
Дело в том, что мобильные ГТУ Капефильд 25 МВт предназначены для различных нужд, но у нас они работали в часы пика нагрузки, а летом при ремонтах городских сетей. Так вот, они из уровня загрузки 30% до номинальной выходят не более чем 15 с и именно методом вспрыска вода-пара, что более чем достаточно по быстродействию для целей ПА при нарушении СУ. Но это мобильные ГТУ для них очевидно это штатный или нормальный режим.
Просто "Экономик убер алес" - очередной затыкон и полное не понимание со стороны теплотехников: им этого не надо!!!
"Стандартная" ситуация, как и с импульсной разгрузкой тепловых турбин, как и с ускоренным пуском гидротурбин и форсировкой их мощности ... всё всегда идёт с таким скрипом и так тяжело ... опыт по 4-5 объектам и каждый раз смотрят как на лунатика, а Вы вообще намекаете на уголовщину.
Если отключать нагрузку, то гасить нужно будет практически всё - всё в едином технологическом процессе - 88-92% 1-я категория, очень сложно хоть что-то выбрать ощутимо мощное удовлетворяющему даже ОН1, а имеющаяся "бытовуха"в недосягаемости для ПА - 0,4 кВ. Вообще по мощности, объект отделяется с небольшим дефицитом: по этапам не более 4-5% от установленной.
Если загружать агрегаты сразу, то будет постоянно огромный выброс тепла, а это недопустимо по экологии (помнится что-то было: Париж, примерно 2-3 года назад), а вот за выброс на время аварии никто наказывать не будет.
При полной загрузке агрегатов кроме того возможно нарушение ДУ, то есть появится ещё одна проблема: при ТКЗ питающей КЛ вблизи секции шин с отказом выключателя и работой УРОВ, отключается секция шин в сочетании ГТУ-ПТУ, а оставшиеся генераторы улетают, решается проблема действием ПА на отделение объекта от ЭС, а это опять же "городить огород".
Мне нужен ответ как это сделать, а не возможно ли это в вообще, так как я уверен, что в принципе это выполнимо!
Единственное рациональное решение - при приходе команды ОН - форсировать мощность, пусть и с выбросом пара.