Vikus » 12 янв 2017, 14:29
По каким признакам Вы определили, что генератор ГТУ переходит в двигательный режим?
Генератор в таких условиях в двигательный режим перейти в принципе не может, такое явление может быть только при асинхронном режиме и то по полупериодам. Может Вы путаете - это синхронный двигатель может перейти в генераторный режим
Генераторы на ГЭС могут работать в режиме синхронного компенсатора в принципе - двигатель, но дело в том, что поток воды перекрыт, и он просто потихоньку перемешивает воду.
Другой вариант, ГЭС генераторы которой работают как генераторы, когда спускают воду из резервуара, и как двигатели, когда обратно закачивают в этот резервуар воду, но самое главное там меняется направление движения источника энергии - воды.
В ГТУ направление вращения турбины не меняется - струя раскалённого газа в том же направление вращает турбину.
Давайте рассуждать.
1. Станция имеет избыток мощности.
2. После отделения от ЭС частота задирается до 52 Гц, прикинем избыток порядка - 30-40%.
3. Сомнительно, что за столь короткое время (время действия АПВ) именно ГТУ выравнивает частоту, но если Вы в этом уверены, то дальше.
4. После выравнивания частоты, примем, что мощности между ГТУ и ПТУ распределяться так же, то есть они сбросят свои мощности и ГТУ будет иметь 45-42%, а ПТУ - 20-23%.
5. По непонятным причинам отключается ПТУ, на ГТУ наброс мощности и она начинает притормаживать, но за счёт связи с ЭС частота должна быстро восстановиться.
от 4. Выравнивание частоты идёт за счёт генератора ПТУ (системы регулирования ГТУ очень тихоходные и не могут быстро сбрасывать мощность, а ПТУ за доли секунды), то выходит генератор ПТУ должен полностью сбросить свою мощность, а ГТУ практически нет.
5. На момент и после синхронизации с ЭС, генератор ПТУ практически находится на ХХ, может из-за этого появляется несимметрия (только гипотетически, предположительно) и он отключается.
6. На ГТУ наброс мощности и она начинает притормаживать, но за счёт связи с ЭС частота должна быстро восстановиться.
Но для обоих случаев за счёт низкой манёвренности ГТУ будет долго выходить из переходного режима.
Мой опыт показывает, что лучше малые станции находятся с дефицитом, но с необходимым запасом на случай если происходит отделение от ЭС.