vasdan писал(а):Коллега Майкл, вашим цифрам действительно не поверил. Но писать не стану. Зато советую поговорить с грамотным турбинистом, который скажет, что при большом избытке Рг над Рсн (60 : 6 = 10 раз) и резким повышении частоты выше 50,4 Гц (оборотов турбины) срабатывает автомат безопасности (АБ), который:
- резко отключает систему регулирования пара,
- сбрасывает пар из турбины в атмосферу,
- отключает возбуждение
и многотонный ротор медленно останавливается от своего веса. А потом напишете нам о прекрасном выделении ЧДА. Ждем-с…
Спасибо, посмеялся.
Поразительное у вас незнание матчасти. Доказываю на примере АБ:
ПТЭ 4.4.5. Автомат безопасности должен срабатывать при повышении частоты вращения ротора турбины на 10 - 12% сверх номинальной или до значения, указанного заводом-изготовителем.
По поводу выделения ТГ 60 МВт - я уже понял, что даже если представлю вам акт расследования технарушения, данные телеметрии и прочее - все равно не поверите.