Рпн и ддтн

Раздел о работе

Рпн и ддтн

СообщениеKirillvarlamov » 09 ноя 2017, 21:57

Почему при изменении положения рпн, изменяется ддтн трансформатора?
Kirillvarlamov
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 21:54

Re: Рпн и ддтн

СообщениеMichael » 10 ноя 2017, 10:27

Kirillvarlamov писал(а):Почему при изменении положения рпн, изменяется ддтн трансформатора?

Потому что меняется Uсн при фиксированном Uвн, и для передачи фиксированной Sном по обмотке СН нужен другой ток.
Только поэтому.
По уму, допустимый ток надо определять из номинальной полной мощности при текущем напряжении.
Но никто этим не заморачивается, а тупо берется Iном при соответствующем положении РПН.
Michael
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 16:04

Re: Рпн и ддтн

СообщениеWindTalker315 » 12 ноя 2017, 11:02

Господа режимщики, а Вы уверены, что вопрос сформулирован правильно ?
Мне почему то кажется, что он справедлив только для автотрансформаторов.
Для двухобмоточных ничего такого не замечено.
Почему бы это ?
Весь мир на передовой
Аватара пользователя
WindTalker315
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 10:40

Re: Рпн и ддтн

СообщениеVikus » 13 ноя 2017, 01:55

Действительно, вопрос сформулирован для частной задачи, а ответ как-то хотят получить обобщённый.
Если даже "тупо" взять схему замещения автотрансформатора и трансформатора, то уже можно увидеть отличия, однако, а место установки РТП на АТР и ТР нужно учитывать?
У меня, например, интересно получилось на вольтдобавочном ТР. Попробуйте его по переворачивать относительно источника, регулировать напряжение он будет в обоих случаях (правда в одном случае линейно, а в другом нет), а вот токи будут по разному.
Vikus
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 07:07

Re: Рпн и ддтн

СообщениеMichael » 14 ноя 2017, 09:09

WindTalker315 писал(а):Господа режимщики, а Вы уверены, что вопрос сформулирован правильно ?
Мне почему то кажется, что он справедлив только для автотрансформаторов.
Для двухобмоточных ничего такого не замечено.
Почему бы это ?

В смысле не замечено?
Для трансформаторов формула S=UI не действует что ли?
Michael
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 16:04

Re: Рпн и ддтн

СообщениеWindTalker315 » 14 ноя 2017, 11:25

Michael писал(а):
WindTalker315 писал(а):Господа режимщики, а Вы уверены, что вопрос сформулирован правильно ?
Мне почему то кажется, что он справедлив только для автотрансформаторов.
Для двухобмоточных ничего такого не замечено.
Почему бы это ?

В смысле не замечено?
Для трансформаторов формула S=UI не действует что ли?


так ведь речь идет не о токе, а о ДЛИТЕЛЬНО-ДОПУСТИМОМ ( а по сути о сечении обмотки) токе и РПН.
Кто то когда нибудь слышал, чтобы у двухобмоточного трансформатора менялся ддтн при изменении положения рпн ?
Весь мир на передовой
Аватара пользователя
WindTalker315
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 10:40

Re: Рпн и ддтн

СообщениеMichael » 15 ноя 2017, 07:53

Конечно, слышал. И до сих пор вижу.
Есть у нас в ведении трансформаторы 110/6 и 110/35/6. Соответственно, есть и данные по Iном(РПН) в диспетчерской документации.

Естественно сечение обмотки при переключении анцапфы не меняется. Но трансформатор рассчитан на длительный пропуск номинальной мощности. С соответствующим тепловым балансом.

И, как я писал выше:
Michael писал(а):Потому что меняется Uсн при фиксированном Uвн, и для передачи фиксированной Sном по обмотке СН нужен другой ток.
Michael
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 16:04

Re: Рпн и ддтн

СообщениеVikus » 15 ноя 2017, 14:24

Слыхал и слышу, видал и вижу.
Естественно длительно допустимый ток ТР зависит от положения РПН, но это же всё на процентах, кому они нужны?
Тупо, закон Джоуля-Ленца к полному току, но по активному сопротивлению. РПН нужен для поддержания напряжения, а если оно зависит от величины реактивной мощности, соотношение сопротивлений меняется на десятки процентов, а активное сопротивление на доли процента. Получим, что ддток может быть для разного положения РПН свой.
Vikus
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 07:07


Вернуться в Общие вопросы