Vikus » 24 май 2018, 05:33
Я так понимаю. При проведении расчётов берут экстремумы максимумы или минимумы нагрузок (как правило установленная мощность нагрузки может даже превосходить установленную мощность генерации ЭС, есть примеры для обособленных относительно малых) которые, пока, как правило, тупо создаются по контрольным замерам на ПС, сбора и суммирования всей информации, но по аналогии с любым измерением нужно брать погрешность за которую в расчётах устойчивости берут нерегулярное колебание нагрузки, по "математике" лучше брать средне квадратичное отклонение в на и более не благоприятную сторону с точки зрении выявления нарушения устойчивости.
В RastrWin вообще можно ввести телеизмерения чуть ли не on-line, но это могут сделать наверно только специалисты СО... конечно хорошо бы было, хоть эпизодически получать такую достоверную информацию!!!
По поводу 0,5. В МУ записано:
"Коэффициент K, , принимается равным 1,5 при ручном регулировании и 0,75 при автоматическом регулировании (ограничении) перетока мощности в сечении.
Амплитуда нерегулярных колебаний, найденная для сечения, может быть распределена по частичным сечениям в соответствии с коэффициентами распределения мощности в этом сечении.
Примечания:
1) В случае оперативного (неавтоматического) изменения уставок ограничителей (регуляторов) перетоков при аварийном изменении схемы сечения их действие в послеаварийном режиме не учитывается.
2) Для всех режимов допускается принимать величину Pнк для режима максимальных нагрузок."
Я не много занижаю до 0,5 или беру 0,75.
В первых я сказал, что беру экстремум по этой формуле, т.е. одно наибольшее значение, тогда dP = 0,5*V(600*600/(600+600)) = 8,66.
или для dP = 0,75*V(600*80/(600+80)) = 6,3 или с 1,5 - 12,6. Получаем среднее значение. Конечно если взять в пике (для прикола) 600 и 5,то получим вообще - 3,34.
По идее, действительно узнать что имелось в виду под этим сложно, на основании каких соображений были заданы эти коэффициенты, но есть с одной стороны тупо-казуальное выведение мощности станций на значение располагаемой мощности и действительно колебания нагрузки, а с другой неадекватное поведение СО: им говоришь для сохранения устойчивости давайте будем задавать в ремонтных схемах нормальны режимы с ограничением и тогда даже не потребуется работы ПА, они же нет типа нам отрубят руки если мы начнём его регулировать или типа вооще делайте ремонты какие хотите нам по барабану. Поэтому, если ремонтный режим не подстраивается, а это "глобальная" погрешность, то ловить блох на dP не разумно.
Далее если автоматическое ограничение было бы, то в чём смысл был бы в расчётах и вообще в установке ПА, это бы система подрегулировала бы и всё! Тут и ручное то страдает...