Gar » 08 ноя 2008, 19:12
Если в эксплуатации(при планировании ремонтов, авариях) Alex должен держать всегда как минимум n-1(совмещение ремонтов, приведение схемы, загрузка станций, после аварии - ограничение потребителей, ввод резерва и т.п.), то тут зависит только от него великого, куда он загонит энергосистему, как сведет ремонты, кого вовремя не отключит, загрузит, разгрузит, не использует резервы и так далее, (за 30 минут кстати он обязан успеть), и нечего пинять на "проектантов" которые при проектировании и выборе мощности линий, и трансфораматоров и СКРМ, опираясь на нормативы, рожденные путем компромиса между техникой и экономикой, для основной сети принимают наложение аварии на ремонт - n-2( в минимуме), для схем выдачи мощности станций и распределительных сетей n-1 в максимальном режиме. О n-2 и далее в таком случае говорить вообще не прходиться так как это уже похоже отыскивание "конца земли" за горизонтом.
Об этом я писал в соседней ветке, что критерии используются на различных стадиях развития и эксплуатации ЭС, что не закреплено в НТД в виде некого "Руководства по понятиям", но достаточно осязаемо ввиду того, что указанные критерии используются повсеместно в технике.
Прошу обратиться к документам и книгам доступным в библиотеке по "Категории надежность" и ознакомится с стандартами проектирования и перестать из себя изображать последних умов энергетики принимая расчетные нагрузки, загрузки станций, перспективную схему за оперативную и пытаясь к ним применить все свои оперативные подходы.
Надежность элеткроэнергетических систем Розанов М.Н.
Надежность энергетических систем Китушин В.Г.
Области использования и пределы применимости критерия n-i при формировании структуры и выборе параметров элементов ЭСС Ковалев Г.Ф.; Лебедева Л.М.
Ссылая на нормативы, а не на статью, пусть даже уважаемых людей, я смею утверждать, что закладываются и проверяются возмущения первой группы при проектировании, так что заметка про 2-х цепную и опору тем более про общий коридор вообще маразм : товарищи Вы не должны при завале 2-х цепной опоры привести к развалу энергосистемы, но никак к отлючению потребителей. Т.е. к надежности питания конкретного узла это отношения не имеет, кроме сети крупных городов!!!