Предлагаю такой вариант:
- комплектование сет 35/110 кВ МИП (многофункциональными измерительными преобразователями = точность + одинаковый стандарт, т.е. выбрать один тип и им везде пользоваться) или теми средствами, что существуют провести измерения хотя бы зимнего периода (получим максимальную загрузку, а УКРМ почти все с авторегулированием и выбирать нерегулируемую минимальную мощность не надо) и проводим анализ, где очаги на ПС, где перетоки к соседним сетям
- на голове фидеров 6/10 кВ ставим МИП и на всех ТП 6/10 кВ тоже и проводим анализ
- т.к. лезть в сеть 0,4 кВ дело трудное, предлагаю ставить БСК на шинах НН ТП. Т.о. разгрузим не только ПС 35/110 кВ, но и сеть 6/10 кВ и сможем на этот фидер повесить еще какого нибудь потребителя. Сеть 0,4 остается загруженной как и была

Как это все связать должны позаботиться телемеханики (наши мне уже обрисовали как это сделать). И чуть не забыл - нужны ОИКи, позволяющие архивировать данные хотя бы за год, а то в моей ОДС ОИК досовский и только на 10 дней, и даже распечатать по человечески не возможно!

Какие есть замечания и предложения?