Напряжение всети 110 кВ

Раздел о работе

Напряжение всети 110 кВ

СообщениеRomanov » 20 авг 2008, 13:56

Какое максимальное напряжение длительно допустимо в сети 110 кВ? Какой документ определяет максимальное значение длительно допустимого напряжения?



Согласно ГОСТ 721-77 "Системы электроснабжения, сети, источники,

преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В" наибольшее рабочее напряжение электрооборудования сети 110 кВ - 126 кВ.



Согласно ГОСТ 29322-92 "Стандартные напряжения" наибольшее напряжение для оборудования с номинальным напряжением 110, 115 кВ - 123 кВ.



Согласно ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" предельно допустимое значение установившегося отклонения напряжения на выводахприемников электрической энергии равно +- 10 % от номинального напряжения электрической сети. Для сети с номинальным напряжением 110 кВ предельно допустимое значение равно 121 кВ.



ГОСТ 29322-92 прилагаю. Остальных в электронном виде нет.

Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Напряжение всети 110 кВ

СообщениеKrutya » 20 авг 2008, 19:35

Romanov писал(а) Wed, 20 August 2008 14:56

Какое максимальное напряжение длительно допустимо в сети 110 кВ? Какой документ определяет максимальное значение длительно допустимого напряжения?


Мы принимаем наибольшее рабочее напряжение согласно ГОСТ 721-77 , т.е. для электрооборудования сети 110 кВ - 126 кВ.



Romanov писал(а) Wed, 20 August 2008 14:56

Согласно ГОСТ 29322-92 "Стандартные напряжения" наибольшее напряжение для оборудования с номинальным напряжением 110, 115 кВ - 123 кВ.


Я в шоке от этого ГОСТа. Не пойму, чё это за хрень.

Область применения у него странная какая-то, и применяется он совместно с 721-м гостом... Короче, фтопку его, а лучше в шредер!



Romanov писал(а) Wed, 20 August 2008 14:56

Согласно ГОСТ 13109-97 предельно допустимое значение установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равно +- 10 % от номинального напряжения электрической сети. Для сети с номинальным напряжением 110 кВ предельно допустимое значение равно 121 кВ.


Ключевая фраза на выводах приемников, т.е. если есть электроприёмник, получающий питание с шин 110 кВ, то тогда это справедливо.

Но наибольшее рабочее по условиям работы изоляции всё те же 126 кВ.



Недостающие ГОСТы прилагаются.
Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Напряжение всети 110 кВ

Сообщениеale » 21 авг 2008, 09:36

ПТЭ ссылается на гост 77 и 76 года.
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Напряжение всети 110 кВ

СообщениеКряква » 27 авг 2008, 10:23

А что делать, если уровень напряжения в точке поставки указан в договорах и документах (с указанием +/-5% отклонения)? Что главнее - ГОСТ или договор?
Кряква
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 08 апр 2008, 09:32

Re: Напряжение всети 110 кВ

СообщениеKrutya » 27 авг 2008, 11:09

Кряква писал(а) Wed, 27 August 2008 11:23

Что главнее - ГОСТ или договор?


Договор главнее.

Так, в ГОСТ 13109-97 прописано:

Цитата:

Нормы, установленные настоящим стандартом, подлежат включению в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.



При этом для обеспечения норм стандарта в точках общего присоединения допускается устанавливать в технических условиях на присоединение потребителей, являющихся виновниками ухудшения КЭ, и в договора на пользование электрической энергией с такими потребителями более жесткие нормы (с меньшими диапазонами изменения соответствующих показателей КЭ), чем установлены в настоящем стандарте.



По согласованию между энергоснабжающей организацией и потребителями допускается устанавливать в указанных технических условиях и договорах требования к показателям КЭ, для которых в настоящем стандарте нормы не установлены.


Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Напряжение всети 110 кВ

СообщениеAlex » 27 авг 2008, 12:15

Вставлю свои пять копеек:

-максимальные напряжения:

-сеть 6кВ и выше - правила предотвращения и ликвидации..., ГОСТ (цифры совпадают вроде)

-электроприемники, т.е. 0,4-10кВ - ГОСТ.

-минимальные напряжения:

-сеть 110кВ и выше - расчеты, методичка по устойчивости

-сеть 35кВ - расчеты, ничем

-электроприемники, т.е. 0,4-10кВ - ГОСТ.



И конечно же по точкам поставки всех уровней напряжения, что указано в договоре - превыше всех ГОСТов и правил...

...только договор клепают юристы и у них +/-5% в сети питсот - это нормально.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Напряжение всети 110 кВ

СообщениеGar » 08 ноя 2008, 20:29

Alex Респект!
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Напряжение всети 110 кВ

СообщениеСергей Мартыненков » 26 авг 2009, 21:14

Доброго времени суток! Подскажите кто знает какой документ регламентирует замыкание транзита с разностью напряжений более 10 процентов.(можно или нет???)
Сергей Мартыненков
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 авг 2009, 21:00

Re: Напряжение всети 110 кВ

СообщениеMakap » 31 авг 2009, 17:22

И вам здравствуйте! Smile

Лично я не понял про разницу в 10% между чем идёт речь.

Может попробовать переформулировать вопрос...
Makap
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 14 май 2007, 23:00

Re: Напряжение всети 110 кВ

СообщениеKrutya » 01 сен 2009, 08:43

Makap писал(а) Mon, 31 August 2009 18:22

Может попробовать переформулировать вопрос...


Я возьму на себя смелость переформулировать сие вопрошение.

Я лично не сталкивался, но старожилы (они же аксакалы) речи молвили, что коммутировать между собой оборудование одного класса напряжения при разнице текущего напряжения более, чем 10 % от номинала нежелательно.

Krutya
 
Сообщения: 0