Практический вопрос ввода ограничений

Раздел о работе

Практический вопрос ввода ограничений

СообщениеRomanov » 11 окт 2006, 13:11

В договоре с потребителем прописано:Максимальное потребление 10 МВтВеличина ограничений по 10 очередям 3 МВт---------------------------------------------------------Допустим на момент ввода ограничений в энергоузле нагрузка потребителя составляла 4 МВт. После ввода ограничений нагрузка потребителя и энергоузла не изменилась.Как нужно оценивать величину введенных ограничений?а) 6 МВтб) 3 МВтв) 0 МВтг) Другой вариант
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Практический вопрос ввода ограничений

СообщениеWayfarer » 11 окт 2006, 13:42

Другой вариантСудя по всему речь идет о графиках на ОЗП.И 10 Мвт (100 %) - это ожидаемое потребление на ОЗП.10 очередей = 3МВт составляют  30 % от потребления.При потреблении 4 МВт, ожидаемый объем графика должен составить 30 % = 1,2 МВт.А так как:
Цитата:

После ввода ограничений нагрузка потребителя и энергоузла не изменилась.
то:или фидера заведенные под график уже отключены (и т.п.)или у нас налицо нарушение диспетчерской дисциплины...  8-)
Wayfarer
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июл 2006, 23:00


Вернуться в Общие вопросы