Lexxa писал(а) Mon, 26 April 2010 07:21 |
Цитата: | Посмотрите п.14 и 28 Правил. Порядок такой ППК - ВПК (1) - ВПК (2) - ... - ВПК (N).
|
для ГВО действует п.32, 33 и там ни слова нет о ВПК. А вот в п.34 сказано что после ввода ГВО ППК уведомляет ВПК о вводе, что косвенно подтверждает то что ВПК не принемают участия в воде ГВО и узнают об этом только после ввода.
|
Я уже рекомендовал изучить НТД. Ну да ладно, давайте почитаем вместе.
28.
Организации, включенные в перечень первичных получателей команд об аварийных ограничениях, при получении команды (распоряжения) о вводе графиков аварийного ограничения от системного оператора распределяют заданные объемы ограничений между
организациями, включенными ими в перечень вторичных получателей команд об аварийных ограничениях, и потребителями, включенными ими в перечень потребителей, в отношении энергопринимающих устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления. Организации, включенные в перечень вторичных получателей команд об аварийных ограничениях, распределяют заданные объемы ограничений между соответствующими энергосбытовыми организациями, энергоснабжающими организациями, гарантирующими поставщиками и потребителями, включенными ими в перечень потребителей, в отношении энергопринимающих устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления.
Коммент: Сетевые ППК отключают своих потребителей и транслирует команду в свои ВПК. А те далее отрабатывают по вводу - т.е. работают со своими ВПК (ВПК второго уровня).
14. Первичные получатели команд об аварийных ограничениях распределяют заданные системным оператором объемы ввода аварийных ограничений
между потребителями, включенными ими в перечни потребителей, в отношении энергопринимающих устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления,
и осуществляющими фактические действия по вводу аварийных ограничений по указанию данных первичных получателей команд об аварийных ограничениях
смежными сетевыми организациями (за исключением смежных сетевых организаций, включенных в перечень первичных получателей команд об аварийных ограничениях),
энергосбытовыми организациями, гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, заключившими с ними договоры оказания услуг по передаче электрической энергии, собственниками и иными законными владельцами электрических станций, технологически присоединенных к объектам электросетевого хозяйства соответствующих сетевых организаций - первичных получателей команд об аварийных ограничениях, к шинам или распределительным устройствам которых присоединены энергопринимающие устройства потребителей (
далее - вторичные получатели команд об аварийных ограничениях).
Коммент: таким образом у ППК есть потребители и ВПК, выделенные шрифтом.
Про косвенное подтверждение неучастия ВПК-сбытов. А кто должен доводить распоряжения об ограничении по ГОРПЭ(М) до потребителей если сетевая ППК, имея одну точку присоединения с кучей отдельных потребителей, работает только со сбытом (имеет прямой договор)?
Расклад про ППК-ВПК(1)-ВПК(2) присутствовал в презентации-разъяснении по новым правилам Мальцан З.С. на одном из слётов сливок СО (если моя память не спит с другим).