Alex писал(а) Thu, 19 February 2009 15:49 |
Нужны любые (все) документы в которых четко определен срок аварийной готовности, либо описан способ определения аварийной готовности, для каждого оборудования, ЛЭП, устройств, при различных видах ремонтных/профилактических/испутательных и прочих работ на них выполняемых. Например: замена провода одной фазы в трех пролетах на ВЛ-110 - продолжительность ремонтных работ 8часов, срок аварийной готовности 2часа. |
Пообщайтесь с эксплуататорами... Есть нормы на срок ремонта - это точно. Но они Вас не спасут, т.к. зависят не только от объема работ, но и от кол-ва работающих "мордочек" - так называемые человеко-часы. А по поводу АГ: только опыт товарищей, работавших в действующей электроустановке. Сколько надо времени, чтобы дойти от, допустим, разъединителя до пульта управления выключателями и т.п. Ну, естесственно, явные огрехи: выкл-ль в резерв, а АГ 2 часа...