Технические задания, технические требования, проектная документация

Раздел о работе

Технические задания, технические требования, проектная документация

СообщениеLucky » 09 июл 2010, 05:08

РСК проводит реконструкцию своих сетей, разрабатывает ТЗ и присылает его на согласование в СО. СО рассматривает дает свои замечания или согласовывает его. Проходит месяц (к примеру) после согласования СО ТЗ, ему опять присылают ТЗ на согласование но с какими-нибудь небольшими правками, СО смотрит опять согласовывает и так может продолжатся до бесконечности Mad ??? Как это происходит у вас? По сколько раз приходилось переподписывать ТЗ? Хочется понять это нормальная практика?
Lucky
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 11:58

Re: Технические задания, технические требования, проектная документация

СообщениеAlex » 09 июл 2010, 08:02

Да, а как по другому? Все изменения в ТЗ должны быть согласованы всеми заинтересованными сторонами.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Технические задания, технические требования, проектная документация

СообщениеIvan_21 » 19 дек 2011, 13:53

не стал создавать новую тему.



имеется объект реконструкции ПС 110 кВ "Х"

На данной ПС в перспективе предусматривается рост нагрузок.

Практически во всех техзаданиях требование:

Выполнить расчет электрических режимов сети 110-220 кВ, прилегающей к ПС 110 кВ "Х", для нормальной, ремонтных ..... с учетом нормативных возмущений. В случае превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети предусмотреть усиление соответствующей сети, а также замену оборудования вне зависимости от принадлежности"



ПС 110 кВ подключена к сети 220 кВ. Допустим из-за роста нагрузок на ПС 110 кВ в различных режимах возможна перегрузка оборудования ПС 220 кВ (трансформатор тока, автотрансформатор, выключатель и т.п.).

Получается, согласно техзаданию необходимо предусмотреть замену оборудования ПС 220 кВ, т.к. данный перегруз возник из-за роста нагрузок, подключенных к ПС 110 кВ "Х"?

Ivan_21
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 21:47

Re: Технические задания, технические требования, проектная документация

СообщениеGar » 19 дек 2011, 16:09

Обрисовать рекомендации для дальнейшего формирования ТУ. В сводный сметный расчет следует включать только стоимость "чернил" на ТУ и замену вторички.

Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Технические задания, технические требования, проектная документация

СообщениеIvan_21 » 19 дек 2011, 16:41

т.е. если при замене трансформатора большей мощности (ток короткого замыкания на стороне 6(10) кВ возрастет) отходящие фидера (кабели) не пройдут по термической стойкости, то физическую замену кабелей производить не надо?
Ivan_21
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 21:47

Re: Технические задания, технические требования, проектная документация

СообщениеGar » 19 дек 2011, 16:42

А вы не не видите разницу между сметой и рекомендацией?
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Технические задания, технические требования, проектная документация

СообщениеIvan_21 » 19 дек 2011, 16:52

Gar писал(а) Mon, 19 December 2011 16:42
А вы не не видите разницу между сметой и рекомендацией?


поясните, не так я значит понимаю
Ivan_21
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 21:47

Re: Технические задания, технические требования, проектная документация

СообщениеGar » 19 дек 2011, 17:09

В смету включается то, что будет реализовано в проекте заказчиком.

Что будет реализовано кем-то согласно ФЗ 35, правил технологического присоединения или согласно какого-либо соглашения то не включается в сменту, но отражается в проекте, что дескать надо.





А вообще проект делается следующим образом.

Разрабатывается ТЗ и согласовывается со всеми смежниками

Делаются все необходимые расчеты и выводы по техмероприятиям.

Проект направляется на согласование всем смежникам, которых проектирование затронуло.

При необходимости с собственниками заключаются договора о техприсоединении.

Далее формируется смета в которую из общего объема мероприятий включено то, что делается заказчиком.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Технические задания, технические требования, проектная документация

СообщениеAlex » 20 дек 2011, 11:15

Ivan_21 "Расчет электрических режимов сети 110-220 кВ" и "отходящие фидера (кабели) не пройдут по термической стойкости" - как-то разные вещи....



Как идеально:

1. на 1 этапе (общие технические решения) выполняете расчеты и делаете заключение о несоответствии существующего оборудования нормам и требованиям. Предлагаете пути устранения проблемы.

2. Согласовываете это хозяйство с заказчиком.

3. 2 этап. По согласованию с заказчиком: Корректируете существующее ТЗ на проектирование в сторону увеличения объемов проектирования для решения проблем и выполняете рабочую документацию по новому ТЗ или отрабатываете ТЗ в старом объеме.



Как надо:

1. Увидели проблему сообщили заказчику, а там пусть он думает что ему и вам дальше делать и дает вам решение.



Сметы делаются в объеме фактической реконструкции, а то что надо у кого-то что-то поменять дополнительно - это не ваша головная боль, вы просто должны об этом указать на этапе ОТР.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Технические задания, технические требования, проектная документация

СообщениеIvan_21 » 20 дек 2011, 11:58

Alex писал(а) Tue, 20 December 2011 11:15
Ivan_21 "Расчет электрических режимов сети 110-220 кВ" и "отходящие фидера (кабели) не пройдут по термической стойкости" - как-то разные вещи....






естественно разные, в любом проекте есть разделы "Режимов" и "ТКЗ".

Фидера 6(10) кВ в городах, как правило, находятся на балансе городских электрических сетей"

Вот меня и озадачивает формулировка в техзадании "предусмотреть замену вне зависимости от принадлежности".



А так в целом понятно, что дать рекомендации, ждать их решения.

Ivan_21
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 21:47


Вернуться в Общие вопросы