Противоречие в Инструкции?

Раздел о работе

Противоречие в Инструкции?

СообщениеRomanov » 06 дек 2010, 07:20

В определенных кругах возникло следующее мнение:

Цитата:
Цитата из «Инструкции по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима …» (далее – Инструкция):



«5.3. При снижении напряжения в контрольных пунктах ниже минимально допустимого уровня дополнительно к мероприятиям по пункту 5.2. диспетчер, ответственный за регулирование напряжения, принимает следующие меры:



∙ Задается аварийная перегрузка синхронных компенсаторов и генераторов по реактивной мощности.



∙ Производится разгрузка ВЛ по активной мощности.



∙ Производится разгрузка генерирующего оборудования по активной мощности и дополнительная загрузка по реактивной мощности с контролем частоты и перетоков активной мощности по контролируемым сечениям и электросетевому оборудованию.



Если указанные выше мероприятия не обеспечили повышения напряжения до минимально допустимого значения:



∙ Вводятся графики временного отключения потребления в районе, где произошло снижение напряжения.



……..



7.4. Режим работы энергосистемы с перетоками, превышающими максимально допустимые значения (но не выше аварийно допустимых) должен быть ликвидирован за время, не превышающее 20 минут.



7.5. Превышение перетоков мощности по ВЛ, сечениям ВЛ выше максимально допустимых значений на время более 20 минут (переход на вынужденный режим) может быть разрешено оперативно диспетчером ЦДУ дополнительно на 40 минут.



7.6. Длительная работа с перетоками, превышающими максимально допустимые значения вплоть до аварийно допустимых, допускается по специальному решению, оформленному в установленном порядке с указанием величины разрешенного перетока и утвержденному на высшем уровне оперативно-диспетчерского управления.



7.7. Работа с превышением аварийно допустимых (АД) перетоков мощности или длительно допустимой токовой нагрузкой запрещена.»



В то же время, МДП в сечениях рассчитываются, исходя из многих ограничивающих условий, в том числе:



1) Условие непревышения длительно допустимой токовой нагрузки электросетевого оборудования;



2) Условие неснижения напряжения в контрольных пунктах ниже минимально (аварийно) допустимого уровня.



В том случае, если МДП в каком-либо сечении (в т.ч. неполном) в нормальной или ремонтных схемах рассчитан, исходя из одного из приведенных условий (нарушать которые запрещено даже кратковременно), то мы получаем противоречие с приведенными здесь пунктами 5.3, 7.4 - 7.6 Инструкции.






ИМХО никакого противоречия в Инструкции нет. А как по Вашему мнению?
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Противоречие в Инструкции?

СообщениеAlex » 06 дек 2010, 08:45

все верно. Мухи отдельно, котлетыотдельно.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00


Вернуться в Общие вопросы