Дело в следующем: в рассматриваемой сети один мощный источник генерации, способный покрыть любые нагрузки, его принимаю на шины бесконечной мощности, но в сети есть достаточно частных ПС на которых стоят небольшие генераторы (от 1,5 до 12 МВА) данных по которым не дают. Вот и спрашиваю вашего совета, как лучше поступить, чтобы ошибка была минимальна.
И все таки какие данные из паспорта необходимо знать?
Сейчас строю диаграмму мощности для взятого наугад из справочника Неклепава генератора.
Диаграмма вырезана следующими ограничениями:
1. Номинальная активная мощность - тут все понятно;
2. Ограничение по допустимому току статора - тоже вроде без проблем. Окружность с центром в начале координат и радиусом I*U*3^0,5. Тут кстати ток нужно брать номинальный?
3. Ограничение по допустимому току обмотки возбуждения. Окружность с центром в точке с координатами (0;U^2/2) (Кстати эта точка, это максимальное потребление генератором реактивной мощности? т.е. предел Qmin?) и радиусом E*U/X.
Тут непонятно: ЭДС определяется по формуле (подразумеваются векторные величины) Eг=U+Iг*Xd*3^0.5, как определить угол между ЭДС и током генератора?
4. И последнее ограничение по условиям статической устойчивости. Тут видимо придется взять полученное ранее Qmin и умножить на какой-нить коэффициент запаса.
Ход моих мыслей правильный?