Диаграмма мощности генератора

Раздел о работе

Диаграмма мощности генератора

СообщениеFiksius » 01 фев 2011, 16:55

Добрый день.

Понимаю, что вопрос звучит несколько грубо, но в данный момент нужен ответ именно на такой: какие значения посоветуете принять в качестве пределов регулирования реактивной мощности для генератора, если единственное что известно, это - номинальная мощность?

И второе, уже на будующее: какими данными нужно обладать, что бы построить диаграмму мощности генератора? Или подскажите литературу, в которой этот вопрос освещен (желательно с примером).

Заранее спасибо.
Fiksius
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 09:43

Re: Диаграмма мощности генератора

СообщениеAlex » 02 фев 2011, 09:09

Укажи тип генератора, может у кого есть диаграмма.

Что бы построить диаграмму мощности генератора необходи провести натурные испытания Smile или все таки надыбать паспорт на генератор
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Диаграмма мощности генератора

СообщениеFiksius » 02 фев 2011, 10:14

Дело в следующем: в рассматриваемой сети один мощный источник генерации, способный покрыть любые нагрузки, его принимаю на шины бесконечной мощности, но в сети есть достаточно частных ПС на которых стоят небольшие генераторы (от 1,5 до 12 МВА) данных по которым не дают. Вот и спрашиваю вашего совета, как лучше поступить, чтобы ошибка была минимальна.

И все таки какие данные из паспорта необходимо знать?

Сейчас строю диаграмму мощности для взятого наугад из справочника Неклепава генератора.

Диаграмма вырезана следующими ограничениями:



index.php?t=getfile&id=312&private=0



1. Номинальная активная мощность - тут все понятно;

2. Ограничение по допустимому току статора - тоже вроде без проблем. Окружность с центром в начале координат и радиусом I*U*3^0,5. Тут кстати ток нужно брать номинальный?

3. Ограничение по допустимому току обмотки возбуждения. Окружность с центром в точке с координатами (0;U^2/2) (Кстати эта точка, это максимальное потребление генератором реактивной мощности? т.е. предел Qmin?) и радиусом E*U/X.

Тут непонятно: ЭДС определяется по формуле (подразумеваются векторные величины) Eг=U+Iг*Xd*3^0.5, как определить угол между ЭДС и током генератора?

4. И последнее ограничение по условиям статической устойчивости. Тут видимо придется взять полученное ранее Qmin и умножить на какой-нить коэффициент запаса.

Ход моих мыслей правильный?
Fiksius
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 09:43

Re: Диаграмма мощности генератора

СообщениеAlex » 02 фев 2011, 10:21

Имхо. Зачем блох ловить, причем высосанных из пальца? Забей на диаграмму возьми просто предел при номинальных P и cos. Тем более если о генераторах ничего не известно и влияния они почти не оказывают.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Диаграмма мощности генератора

СообщениеRomanov » 03 фев 2011, 14:12

Методика определения располагаемой Q турбогенераторов

ОРГРЭС 1967 г.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Диаграмма мощности генератора

СообщениеFiksius » 03 фев 2011, 16:28

Romanov писал(а) Thu, 03 February 2011 14:12
Методика определения располагаемой Q турбогенераторов

ОРГРЭС 1967 г.


Большое спасибо, буду изучать, а пока сделаю как советовал Alex
Fiksius
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 09:43


Вернуться в Общие вопросы