YuAl писал(а) Fri, 04 March 2011 17:29 |
...Посему и хотелось бы чтоб кто-нибудь разъяснил разницу. Ну хотя бы на пальцах. Почему для АБ не требуется 3 источник питания сиречь генератор?
|
Почитай старую Методику определения и установления величины технологической и аварийной брони электроснабжения потребителей электрической энергии (Утв. Приказом Минтопэнерго России от 04.08.1999г. №262).
цитата оттуда: "14. Аварийная броня электроснабжения устанавливается для потребителей электрической энергии - юридических лиц, имеющих электроприемники, фактическая схема электроснабжения которых удовлетворяет требованиям, предъявляемым к электроприемникам первой
и второй категорий по надежности электроснабжения."
А если посмотреть п.9 пр технологическую броню, то там только 1 категория.
Казалось бы странно, но если подумать то электроснабжение всех приемников аварийной брони жестко регламентировано по резервированию схемы и/или наличию ИБП. Поэтому и не требуется отдельного генератора на всю АБ.
В правилах есть кривая фраза: "Электроприемники аварийной брони электроснабжения должны быть выделены на отдельные питающие линии, по которым подача электрической энергии (мощности) не подлежит ограничению или временному ее прекращению при возникновении или угрозе возникновения аварийных электроэнергетических режимов".
По нормам проектирования (со слов проектантов) все ответственные электроприемники и так резервированы-перерезервированы, т.е для электроприемника АБ есть отделная питающая линия (допустим 0,4 кВ), но требовать от потребителя в целом, чтоб он ради всех приемников АБ ставил у себя генератор или тянул питающую ВЛ-110, строил ПС 110/6 и ТП 6/0,4 и городил параллельную сеть внутреннего электроснабжения 6, 0,4 кВ это абсурд.
2 Lexxa А где сказано, что потребителя с АБ отключать нельзя? Чет я не припомню такого...