Случилось так, что в конце прошлого года у нас в городе ликвидировали ПС-35/6 кВ, а в замен неё ввели ПС-110/6.
Соответственно, в подписанных ГАО фигурирует уже несуществующая тридцатьпятка, нагрузка которой легла на отсутствующую в графиках стодесятку.
РДУ при тренировке влепило замечание, что ГАО не скорректированы.
Нигде не нашёл упоминания, что кто-либо когда-либо имеет право корректировать утверждённые на год ГАО.
Как вы считаете, коллеги, вносить изменения?
Если да, возникает вопрос, по какой форме?
А если какая-нибудь бабулька задахнётся в лифте после применения скорректированного графика и меня спросят, на каком ты основании вносил изменения в документ?
П.С. Лично я считаю, что все изменения должны производиться в ГАО, разрабатываемые на следующий период.