Команды (распоряжения) по вводу ГАОРП

Раздел о работе

Команды (распоряжения) по вводу ГАОРП

СообщениеYuAl » 17 мар 2011, 11:36

Гипотетическая ситуация:

По району необходим ввод ГВО в объёме 80 МВт. Отчётный объём ГВО по зиме - 100 МВт, по лету - 50 МВт. Имеющийся объём, определённый пропорцией от потребления района (или вообще энергосистемы - кто чем из ТИ богат) - 70 МВт. Вопрос - какой объём должен быть указан в команде диспетчера РДУ.



Уточняю вопрос - в команде должен указываться объём в переводе на мощности из графика (по сути очереди)? Посчитали сколько есть, посчитали пропорцией сколько это будет для величин графика - выдали команду.



Второй вариант - посчитали сколько есть, сколько надо в текущих цифрах. Если Есть > надо скомандовали надо, иначе скомандовали есть.



Третий вариант - скомандовали сколько надо в текущих условиях без привязки к имеющимся объёмам и пересчётам величин. При очевидной недостаточности объёмов - можно дополнить команду фразой "в полном объёме".



Мне, как режимщику СО )))), нравится третий вариант. При этом понятен геморрой персонала первичного получателя. Для первых двух вариантов возможны ошибки диспетчера РДУ с определением потребления района в связи с существующим дефицитом телеметрии, а также значительная затяжка по времени, особенно, при необходимости расчётов объёмов для разных первичных получателей.



Делитесь плиз соображениями. Как у Вас?

YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Команды (распоряжения) по вводу ГАОРП

СообщениеAlex » 17 мар 2011, 11:49

А нас РАБОТАЕТ 2 вариант. Диспетчера всех уровней выдрессированы, с терминами "фактический" и "приведенный" объемы знакомы, разницу хорошо понимают.

Диспетчерские команды должны содержать исключительно те объемы которые надо снять (а не какие, либо додуманные) либо конкретную очередь ввода.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Команды (распоряжения) по вводу ГАОРП

СообщениеYuAl » 17 мар 2011, 12:50

СО сказал "нет" очередям. Диспетчер РДУ должен отдавать команды исключительно по мощности. Если ожидемых диспетчером РДУ объёмов ему мало? Гипотетически есть вариант что он не вполне владеет информацией о потреблениии по присоединениям под ГВО. Выйдет что авария была вызвана не отсутствием объемов (завод увеличил производство и они были) а не верным определением необходимых объёмов диспетчером. Поэтому пока я за третий вариант. В чём его минусы?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Команды (распоряжения) по вводу ГАОРП

СообщениеKashuba Sergey » 17 мар 2011, 13:05

организуйте дорасчет в ОИКе по текущему значению мощности ГВО...
Kashuba Sergey
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 фев 2011, 10:06

Re: Команды (распоряжения) по вводу ГАОРП

СообщениеYuAl » 17 мар 2011, 13:08

YuAl писал(а) Thu, 17 March 2011 11:36
Имеющийся объём, определённый пропорцией от потребления района (или вообще энергосистемы - кто чем из ТИ богат)


Я об этом и говорил.

В РДУ, как правило, отсутствует телеметрическая информация по присоединениям 0,4-6(10)-35 кВ. Хорошо если можно определить потребление проблемного района (и это тоже не всегда возможно). А пропорциональный расчёт объёмов чреват ошибками.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Команды (распоряжения) по вводу ГАОРП

Сообщение_c0s_ » 17 мар 2011, 16:51

Среда, суббота, лето, зима - максимально возможный объём ввода на максимум нагрузок по области, району, объекту будет всегда иметь разное значение и исходить из максимально возможного объёма за год ИМХО неверно: сама команда может быть некорректна, его нужно оценить в первую очередь. Как?? Возможно по диспетчерскому графику.

При этом можно и очередь выделить, чтоб с другой стороны не промазали со своей телеметрией на потолке.



ИМХО если уж так переживать за ЕЭС, а не за статус "крайнего" - неплохо бы было для начала проработать вопрос о потребителях с управляемой нагрузкой.

_c0s_
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 08 апр 2010, 07:13

Re: Команды (распоряжения) по вводу ГАОРП

СообщениеYuAl » 17 мар 2011, 16:56

Я переживаю не за статус крайнего а за эффективное использование всего возможного объёма управляющих воздействий при ликвидации аварии.

Что Вы имеете в виду под "проработкой вопроса о потребителях с управляемой нагрузкой"?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Команды (распоряжения) по вводу ГАОРП

СообщениеYuAl » 17 мар 2011, 17:06

_c0s_ писал(а) Thu, 17 March 2011 16:51
Среда, суббота, лето, зима - максимально возможный объём ввода на максимум нагрузок по области, району, объекту будет всегда иметь разное значение и исходить из максимально возможного объёма за год ИМХО неверно: сама команда может быть некорректна, его нужно оценить в первую очередь. Как?? Возможно по диспетчерскому графику.

При этом можно и очередь выделить, чтоб с другой стороны не промазали со своей телеметрией на потолке.



ИМХО если уж так переживать за ЕЭС, а не за статус "крайнего" - неплохо бы было для начала проработать вопрос о потребителях с управляемой нагрузкой.




Чем будет не корректна команда "ввести ГВО в необходимом объёме"? При исчерпании имеющихся объёмов первичный получатель команд отчитается - "ГВО введены в полном объёме. Реализованный объём менее заданного. Фактов перевода отключаемой нагрузки на смежные присоединения не зафиксировано".

Оценка объёмов графиков по диспетчерскому графику это сильно. Особенно для произвольно выбранного района - речь идёт о грубой пропорции. Нужна обвязка телеметрией с передачей её в Филиалы СО. Сетевые и потребители готовы её обеспечить?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Команды (распоряжения) по вводу ГАОРП

Сообщение_c0s_ » 17 мар 2011, 17:26

YuAl писал(а) Thu, 17 March 2011 16:56
Я переживаю не за статус крайнего а за эффективное использование всего возможного объёма управляющих воздействий при ликвидации аварии.
Это Вы про оперативно-технологический персонал сетевых, точнее про его эффективное использование??

YuAl писал(а) Thu, 17 March 2011 16:56
Что Вы имеете в виду под "проработкой вопроса о потребителях с управляемой нагрузкой"?
Всё как в ФЗ.

YuAl писал(а) Thu, 17 March 2011 17:06
Оценка объёмов графиков по диспетчерскому графику это сильно. Особенно для произвольно выбранного района - речь идёт о грубой пропорции. Нужна обвязка телеметрией с передачей её в Филиалы СО. Сетевые и потребители готовы её обеспечить?
Если сечения интересуют СО - они есть в диспетчерском графике, вести соответствующий график не имея телеметрии очень проблематично, может конечно у Вас всё постаринке с портянкой и телефоном.

А кто-то обходиться без грубой пропорции, в том или ином виде??
_c0s_
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 08 апр 2010, 07:13

Re: Команды (распоряжения) по вводу ГАОРП

СообщениеYuAl » 17 мар 2011, 17:33

Устал я знать к концу дня - туплю. Использование всего объёма управляющих воздействий - это исключение случаев невольного недоиспользования диспетчером РДУ имеющихся объёмов графиков в результате их неверной оценки.

Будьте добры - дайте ссылку на ФЗ и поясните, что Вы хотите от СО (я не совсем в теме - буду изучать вопрос).

Причём здесь сечения, интересующие СО, и объёмы ГВО в дефицитных узлах? Учтите, речь может идти не только о нарушении статической устойчивости электропередачи и регулировании потребления в приёмной части. Есть ещё крупные нагрузочные районы, которые мало беспокоят диспетчера СО пока сеть не начнёт рассыпаться. И причём телеметрия системообразующей сети и обвязка телеметрией присоединений в графиках?
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00


Вернуться в Общие вопросы