Гипотетическая ситуация:
По району необходим ввод ГВО в объёме 80 МВт. Отчётный объём ГВО по зиме - 100 МВт, по лету - 50 МВт. Имеющийся объём, определённый пропорцией от потребления района (или вообще энергосистемы - кто чем из ТИ богат) - 70 МВт. Вопрос - какой объём должен быть указан в команде диспетчера РДУ.
Уточняю вопрос - в команде должен указываться объём в переводе на мощности из графика (по сути очереди)? Посчитали сколько есть, посчитали пропорцией сколько это будет для величин графика - выдали команду.
Второй вариант - посчитали сколько есть, сколько надо в текущих цифрах. Если Есть > надо скомандовали надо, иначе скомандовали есть.
Третий вариант - скомандовали сколько надо в текущих условиях без привязки к имеющимся объёмам и пересчётам величин. При очевидной недостаточности объёмов - можно дополнить команду фразой "в полном объёме".
Мне, как режимщику СО )))), нравится третий вариант. При этом понятен геморрой персонала первичного получателя. Для первых двух вариантов возможны ошибки диспетчера РДУ с определением потребления района в связи с существующим дефицитом телеметрии, а также значительная затяжка по времени, особенно, при необходимости расчётов объёмов для разных первичных получателей.
Делитесь плиз соображениями. Как у Вас?