Добрый день! Хочу подкинуть тему для обсуждения нашего сокровища - методических указаний по устойчивости.
Один из проектных институтов выполнял работу по переводу линии 110 кВ на номинал - 220 кВ, при этом линия системообразующая. Энергосистема совсем простенькая и названа так только потому, что это довольно большая республика. Имеет связи с соседними энергосистемами по двум линиям 220 кВ, которые имеют на сегодняшний день вставку 110 кВ, которую и хотят перевести на 220 кВ.
Так вот, чтение отчета заинтересовало следующими особенностями.
1. Из нормативных возмущений рассматривались отключения каждого из участков транзита 220 кВ (критерий n-1) - ремонтная и послеаварийная (ПАР) схемы. Отключение двух ВЛ (критерий n-2, неблагоприятное совпадение ремонта одной ВЛ с аварийным отключением другой ВЛ) в работе не рассматривалось, т.к. данный режим приводит к полному разрыву района с ОЭС
2. Анализ результатов показал, что устойчивость динамических переходов сохраняется при всех нормативных возмущениях группы I без применения средств противоаварийной автоматики на все рассматриваемые периоды.
Так а что толку то с этого. По сути сечение между энергосистемами не удовлетворят указаниям по устойчивости. и что далее? Институт предложил вариант - построить еще одну линию 220 кВ. На этом все закончилось вроде. А в инвестпрограмме тихо и никаких усилений не планируется.