Размеры сети в расчетах режима

СообщениеMett » 06 апр 2011, 12:00

Добрый день! Поделитесь своими мыслями по поводу размера расчетной схемы режима для:

1) Подключения ПС потребителя к основной сети;

2) Проверка наличия узких мест в региональной энергосистеме.

Конечно, чем схема полнее, тем более точно расчитан режим, но здесь но:

1) Чем больше расчетная схема - тем больше исходных данных, и иесли их нет - то допущения ухудшают расчет;

2) По поводу нагрузок текущих (еще ладно) и перспективных (особенно в чужом регионе). Их трудно найти, а еще труднее найти адекватно спрогнозированные. Как результат - неверное потокораспределение.

3) Загрузка станций в других регионах (у всех ЭС свои погремушки), все узнать - времени не хватит.

Все это заставляет ограничивать расчетную схему, в некоторых, но вот как оптимальнее?
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Размеры сети в расчетах режима

Сообщениеale » 07 апр 2011, 10:59

Тема хорошая и очень нужная.по размерам модели приведу высказывание: вселенная безгранична но имеет конец) что-то вроде этого). Если начинать с нуля, то тут конечно сложно будет. а в оптимуме сэквивалентировать модель ЦДУ или ОДУ под требования своей территории. Свою сеть представлять подробнее, внешний эквивалент попроще, но он должен быть как минимум достаточен. Избыточность не повредит)
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Размеры сети в расчетах режима

СообщениеMett » 07 апр 2011, 11:34

Общий принцип понятен давно. Если рассматриваешь региональную ЭС, то представляешь её подробно и пр. + основную сеть соседних ЭС (еще лучше пару с каждой стороны).

Данные по оборудованию - не критично. Данные по перспективным нагрузкам и перспективным загрузкам станций сторонних ЭС - беда.

Пользоваться прогнозными процентами от оператора, Минэнерго или АПБЭ в рамках целого соседнего региона.. хм, на мой взгляд не очень правильное решение, с другой стороны никто заявки и тем более ТУ просто так не предоставит. Да и пока будешь собирать это все - уже проект давно выпускать пора.

Со станциями вообще не очень понятно. ОДУ мне однажды выдало ЦУ:"Ну что значит нормальный режим, нет его! Как нам задача по каждой станции придет - так мы ей генерацию и зададим. Задавай в расчетах любую - в пределах мин и мах и смотри." Конечно, утяжеленные режимы - обязательно проверять, но в опять же в рамках скольки станций? не у всех же летом сбрасывать нагрузку до минимума и тд. Одну, две, три? и тд.. и плюс сюда отключение в распред сети? а еще лучше при ремонте в основной сети? Так можно досчитаться до такого ответа у оператора - "В результате выявленных проблем необходимо разработать, сравнить, обосновать нам полэнергосистемы". Конечно нет этого в ТЗ (если потребителя подключаешь).

2) Очень еще важный вопрос - граничные перетоки. Дойти до границы все равно придеться и вот тут два выхода:

- задаешь постоянный переток в соседнюю ЭС (на основании прогноза, хотя тут тоже куча вопросов);

- либо задаешь углы в граничных точках (опять же из расчета исходного предполагаемого состояния).

А перетоков много реверсивных, да еще самобаланс и проверяй как хочешь и где хочешь свои отключения.

Результаты же будут от и до разные. Я сейчас говорю о туманной перспективе.

Gar очень хорошо однажды написал, что считать можно что угодно и как угодно. Но вот будут ли это полезные вещи.
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Размеры сети в расчетах режима

СообщениеYuAl » 11 апр 2011, 07:40

Ни в коем случаю не навязываю свою точку зрения, но крайне полезно при проектировании расчитывать на две итерации с СО, либо взаимодействовать в рабочем порядке - это как правило вполне реально. Оценить насколько режим реален/вероятен могут те кто его регулярно мониторит. СО - лучший вариант.

Такой пример - до недавних пор при проектировании, планировании и т.п. исходили из работы соседних АЭС суммарно 6000 - по статистике больше не работали. После того как одним прекрасным летом те отожгли 7000 расчётные условия пересмотрели. Так что нет ничего невозможного - надо сверяться со статистикой.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Размеры сети в расчетах режима

СообщениеMett » 11 апр 2011, 10:10

Это самый хороший и правильный вариант.

Но пример. Звонил я не так давно в одно РДУ, неплохо обсудили возможные направления и пр. Позвонил в другое РДУ, неочень милая дама после представления говорит так:"С вами я общаться не буду. Если есть вопросы, пусть ваш заказчик заключает соглашение с ОДУ и потом мы вам ответим на вопросы, если сможем." положила трубку.

Вот так частенько мило общаемся, что все равно не мешает сделать работу.

Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Размеры сети в расчетах режима

СообщениеYuAl » 12 апр 2011, 07:32

Ох уж эти женщины... )))
YuAl
 
Сообщения: 0