СообщениеMett » 28 апр 2011, 09:42

Всем доброго дня!

Разъяните следующую примерно-типовую ситуацию: администрация неэлектрофицированного района подала заявку на строительство ВЛ и ПС, указав третью категорию и на ситуационном плане отобразив одну линию и один трансфортор. По ПУЭ вроде все ровно, каждой категории своя схема, но по Методическим рекомендациям по проектированию развития энергосистем п.5.30 четко отписано требование N-1 для распред сетей без всяких исключений.

Так кто не прав? Я, требующий 2 Вл и 2 Т (ну не СССР же, сколько можно) или администрация, которая не хочет резервирования ввиду жалости денег.

Нагрузка приличная - 12 МВт, для быта это много.
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Требования надежности

СообщениеGar » 28 апр 2011, 10:41

Формльно вы не правы. Там есть сноска, что категория устанавливается договорами. Но надо делать так:

Поменять Т за 24 часа можно, а опору поменять? Если нет, то дайте две. Если ВЛ короткая, то сделать 2 цепную ВЛ и поставить два АТ без коммутационных аппаратов. Будет всем счастье.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Требования надежности

СообщениеMett » 28 апр 2011, 10:57

в том и дело, что в п.5.25 я сноску не нашел, что это не распространяется на 3 категорию. Но резервную мысль я понял, спасибо!

Линии 35 кВ по 70 км. Все в лучших традициях.

Да о чем тут говорить, кто эти заявки составляет то. Вот пример Трехобмоточные тр-ры

1) 32 МВА 220/35/10 кВ

2) 80 МВА 220/35/6 кВ

Ни тот, ни тот ГОСТ 17544-85 не знает.
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Требования надежности

СообщениеGar » 28 апр 2011, 11:39

2 цепная ВЛ 110 минимум. 70 км 35 это жесть какаято... да и по цене там не сильно ращница... Тем более что есть рекомендации строить 35 в габаритах 110...
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Требования надежности

СообщениеMett » 28 апр 2011, 11:48

Вот сразу вытекает проблема.

В центре питания хотят поставить этот 32 МВА 220/35/10 кВ и распред сеть на 35 кВ.

написать наверное "Ну очень РЕКОМЕНДУЮ" установить 220/110/10 кВ)), чтобы создать новый центр питания 110 кВ, а не 35.

Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Требования надежности

СообщениеKashuba Sergey » 28 апр 2011, 12:56

Есть такая табличка. А еще посмотрите Приказ Минпромэнерго РФ от 30 апреля 2008 г. №216 Приложение 1.
Kashuba Sergey
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 фев 2011, 10:06

Re: Требования надежности

СообщениеMett » 29 апр 2011, 03:50

Думаю, все-таки более подходят рекомендации по развитию энергосистем к этому случаю. Ну а в п.5.25 рекомендуется ограничивать длину 35 кВ до 80 км и не более.

Gar, а если ссылаться на невозможность восстановления опоры за одни сутки, как можно рекомендовать две цепи опять же на одной опоре? Как то нелепо звучит.
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Требования надежности

СообщениеGar » 29 апр 2011, 08:51

Да блядство это.

Надо технически пояснить почему там надо 2 цепи и 110.

НУ не будет на 35 нормально работать...
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Требования надежности

СообщениеMett » 29 апр 2011, 09:11

Ситуация немного осложняется тем, что эту схему выбрал кто-то на основании расчетов и ТЭР (самого расчета не видел, может и расчет режима там корявый) и теперь легко так выдать вывод, что предложенная схема плоха и ее нужно вот на эту заменить, будет сложновато без опять же ТЭР и расчетов режимов вариантов с расписыванием, насколько же лучше на 110 кВ, а не 35 кВ.

По ТЗ от меня хотят просто учесть все эти новостройки, но душа то болит! Охота вклиниться, но доказывать все эти вещи расчетами - времени не хватит сделать основную задачу.

Надеюсь, проверяющие оценят.
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Требования надежности

СообщениеMett » 03 май 2011, 11:51

Gar, вопрос глобальный.

Почти по всему региону потребители питаются по 1 ВЛ и 1 Т уже много лет.

По МР я так и не нашел ссылочку, что для 3-й категории требования МР не распространяются.

Я рекомендую ВСЕХ перевести на 2 ВЛ и 2 Т, обосновывая это п.5.25.

Достаточно ли этого? Не совсем разбираюсь в договорных отношениях между конторами, может что упустил и, в принципе, не стоит тратить время и бумагу на то, чтобы повысить надежность электроснабжения быту, который при каждом чихе линии отдыхает..
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35