Отказ выключателя

Раздел о работе

Отказ выключателя

СообщениеMett » 03 май 2011, 06:50

Уважаемые! Помогите осознать значение выражения "отказ выключателя".

В моем понимании это всегда имело такой типовой смысл - КЗ на линии, а выключатель не отключился, т.е. это два независимых события. Критерий N-2.

Но изучая приказ № 421 от 16.06.2010 прихожу к выводу, что авторы подразумевали под отказом выключателя одно событие.

Н-р."При отказе нормально включенного «среднего» выключателя возможно полное погашение распределительного устройства. Схема 5Н".

Т.е. как это происходит физически - КЗ возникает ВНУТРИ выключателя и отключаются сразу обе стороны.

По моему субъективному мнению, такое событие ну очень редкое, чтобы мне его применять при каждом проектировании схемы внешнего электроснабжения предприятия.
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Отказ выключателя

СообщениеKashuba Sergey » 03 май 2011, 07:06

можно приказ выложить для общего доступа, пожалуйста...
Kashuba Sergey
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 фев 2011, 10:06

Re: Отказ выключателя

СообщениеMett » 03 май 2011, 07:19

Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Отказ выключателя

СообщениеYuAl » 03 май 2011, 07:38

Mett писал(а) Tue, 03 May 2011 07:50


По моему субъективному мнению, такое событие ну очень редкое


Не частое, но 2-3 таких редкости по нашей ОЗ в год прилетает. Видел даже двусторонний УРОВ на линии 220 кВ.

YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Отказ выключателя

СообщениеKashuba Sergey » 03 май 2011, 08:01

Mett! Принцип тот же что и при повреждении на линии. Здесь рассматривается случай повреждения в распределительном устройстве когда защиты должны будут отключить "средний" и линейный выключатель. Таким образом при отказе "среднего" отключаются два линейных и тем самым нарушается электроснабжение потребителей питающихся от данной подстанции. В свою очередь хотел бы обратить Ваше внимание на отсутствие стандартных диспетчерских наименований в стандарте "Схемы принципиальные...", что затрудняет работу со стандартом и не устанавливает нормы при применении диспетчерских наименований при проектировании новых ПС (например в схеме 10-2: как формировать наименования секций шин - какие четные а какие нечетные, а также СР и СВ). То есть выключатель "средний" - как средний палец что ли)) нельзя ли задать корректное диспетчерское наименование, ну как у всех нормальных инженеров...
Kashuba Sergey
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 фев 2011, 10:06

Re: Отказ выключателя

СообщениеMett » 03 май 2011, 08:31

Это мнение №1. Никто более не желает высказаться?

Замечу только, что диспетчерские наименования присваивают не проектные организации. У нас есть своя маркировка, W, T, QS, QSG, E, K и пр. (10259тм-Т1), которая используется в проектах.

YuAl, а наше РДУ такого припомнить не может. Ну ладно, не в этом дело. Учитывая нарастающее использование элегазовых выключателей, данный режим, как N-1 не рассматривать.

Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Отказ выключателя

СообщениеKashuba Sergey » 03 май 2011, 08:48

Да Вы правы 10259тм-Т1 от 01.04.1981 г. у нас он бумажный и не лучшего качества... есть ли у Вас электронный удовлетворительного качества? Как бы Вы присвоили, пусть в соответствии с 10259тм-т1, номера секций шин в схеме 10-2: 1 и 3 секцию шин к 1 системе шин, а 2 и 4 ко 2 системе шин или 1 и 2 к 1 системе шин и 3 и 4 ко 2 системе шин? И чем Вам при этом руководствоваться? Где это отражено. Благодарю.
Kashuba Sergey
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 фев 2011, 10:06

Re: Отказ выключателя

СообщениеYuAl » 03 май 2011, 08:50

У Вас вопрос в разрезе динамики или статики? Если статика - то повреждение СШ как правило даёт аналогичный эффект.

А вообще хорошо бы чтобы по поводу УРОВ было дано исчерпывающее разъяснение в НТД. Вопрос действительно требует пересмотра с учётом новых типов оборудования.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Отказ выключателя

СообщениеGar » 03 май 2011, 09:04

Учитывая определенную причастность к стандарту прошу предложении.

Насчет отказа-отказ выключателя подразумевает отказ в ячейке выключателя его ТТ, ошиновки, шинных опор, и цепей вторички.

Насчет ЭНов- N-1 следует относить к наиболее вероятным авариям, а не просто к "ченить выдернуть из энергосистемы чтобы развалилась". Ежу понятно, что может отказать и «средний» и межсекционный выключатель, который фактически гасит ПС со всеми потребителями, но аварий таких не очень и много. На 800 наблюдаемых ПС в год происходят 3-4 случая с «отказом в обе стороны». Схемы РУ 110 на данных ПС выполнены 100% с и 220 в 80% с 1 выключателем на присоединение и их кол-во (РУ) порядка 1100. Отсюда можно примерно оценить, что поток отказа равен 5/1100 1/год. Высокая надежность обусловлена достаточно редкой работой секционных выключателей.

В моем понимании (и кучи народа) схема 4 угольник оправдывает себя только при очень протяженных транзитах и обусловлена фактически необходимостью замкнутой работой транзита при высокой вероятности отказа смежной(не отключенной по причине ремонта выключателя ) ВЛ. А вот когда в городе на 3 километрах крутят 4 угольник на тупиковой ПС, ничего кроме улыбки это вызывать не может… хотя формально, это можно назвать и повышением надежности и N-1 и как угодно…

Можно дойти и до маразма: ПС надо дублировать, а может и затраивать, так как при нахождении 1 ПС в ремонте чисто теоретически может отказать и другая.

Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Отказ выключателя

СообщениеMett » 03 май 2011, 09:07

Kashuba Sergey, к сожалению тоже только в бумаге. Новых требований не знаю, поэтому беру одну из схем ПС с 4 системами шин 10 кВ одного из заводов, которых за 50 лет моя контора спроектировала и беру нумерацию оттуда. Зачем снова велики изобретать, уже ведь все сделано и при этом много раз, вроде работает лет 30 и никто не жаловался.

Но вот видел три года назад случай неудачного наименования. Четырехтрансформатороная ПС (2 трехобмот+2 расщепленных) - у них вообще схема 10-2, но с дополнительными перемычками к трехобмоточникам. Из-за неудачно расположенного чертежа, номера получились 1-2-5 и 3-4-6. Эксплуатация жаловалась, что неудобно, но ничего более.

YuAl, согласен, в статике тоже самое если есть СШ. а если нет, то так можно и N-2 устроить там, где не надо.
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35


Вернуться в Общие вопросы